1、冰冻对输配电线路的危害
冰冻是由冻雨遇强冷空气凝结而成,它对电力设备的危害程度主要与沉积在电气设备及周围树木表面冰层的厚度有关。
(1)冰冻直接凝结在导线上产生的危害
当导线表面的冰越积越厚,导线将承受几百公斤到几十吨的荷载,这时导线自重及所覆冰重产生的拉力将通过导线、金具、绝缘子传递给杆塔,杆塔又将拉力传给拉线,只要导线、金具、绝缘子、杆塔、拉线、拉线绝缘子、拉线固定件等其中一个环节承受不住拉力,就会出现倒塔(杆)和断线事故,并将事故扩散至一个耐张段。
(2)冰冻凝结在导线周围的树木上产生的危害
如果输电线路周围树木过大,一旦树上的积冰过厚时,将倒向没有任何支撑的线路廊道(由于线路廊道的树木被砍伐,形成一个树木更易倒伏的空间),输电线路不堪承受大树及冰雪的重压,将在导线、绝缘子、杆塔、拉线、拉线绝缘子、拉线固定件等其中一个较薄弱的环节上打开缺口,最终造成大面积的倒塔(杆)断线事故。
2、输配电线路防冰冻的措施
冰冻带来的危害加大了维护工作量,增加了企业成本,减少了供电收入。因此有效地避免和防止冰冻对输配电线路造成的危害,是电力企业需要认真加以解决的问题。
(1)提高工程设计标准,抓好工程施工质量
首先要从设计上和施工质量上严格把关:一是在风速和覆冰厚度上要认真考证,尽量采用保守设计,国网公司近日发布最新的电网建设标准:110-330kV电网防范标准提高到30年一遇,500k V提高到50年一遇,特高压为100年一遇;二是导线要采用超加强型的,绝缘子及金具要考虑强耐张的,铁塔要选用矮而耐张且加强型的;三是减少档距,多设耐张段,多采用耐张塔,尽量减少事故面积,防止事故扩张;四是注意导线、绝缘子、金具、杆塔、拉线的质量,确保达到设计的应力要求;五是塔基的浇筑及导线弧垂要严格按设计施工。
(2)线路架设应尽量避开高山风口和林区
在冬季,高山风口的积冰相对来说要厚得多,无论是日常维护、线路事故率,还是事故抢修,高山风口都会给工作带来诸多不利;而林区更难做到廊道清理,也更容易造成树木倒伏,引起大面积倒塔(杆)断线。
(3)搞好廊道清理
加强廊道清理以及廊道两侧高大树木的清处工作,可有效防止冰冻天气时大树倒伏到导线及杆塔上。
(4)加强维护管理
搞好维护管理,包括拉线的调整,钢线卡螺栓的坚固,拉线绝缘子的检查更换,导线弧垂的调整等,可避免部分倒塔(杆)断线事故的发生。