有没有哪位大侠知道继电器的触点电阻由哪些因素构成,触点材料是六元合金Pd Ag Cu Au Pt Zn
发表于 2010-5-27 11:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
理想状态是0吧!触点出现电阻肯定是氧化了吧
发表于 2010-5-27 11:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
继电器触点起开关作用" K# c& R: `! g" f& Z" B
当触点接触面氧化或者别的原因造成触点电阻偏大,那么闭合后触点的温度会升高(工作后会在触点间消耗能量P=I^2*R,那么温度也越来越高T=P*t),长时间使用会烧毁继电器的。, ^) J7 o/ P% _$ t- W- y& @
所以一般触点表明都镀银,因为银和氧化银的特性很接近!
 楼主| 发表于 2010-5-28 08:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准要求小于80毫欧,在放大状态下看常发现白色物质附在表面,很难清洗掉
发表于 2010-5-30 08:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这东西是有寿命的.........
发表于 2010-6-8 10:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电阻很小,具体我也不知道 ,一般都用银触点,好的就是金的,内阻做的很小,不然电阻大的话,在触点转换时会出现拉弧现象。
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看过一篇文章介绍电阻有几个组成部分,包括与接触压力相关的阻值,但我现在找不到那篇文章了