请教一个问题,电磁接触器在使用时,发出刺耳的声音,个人估计是电磁铁那块吸合不好,在不停的吸合,但因用在设备上,只有报给设备商。请问是否是这个原因?多谢!
发表于 2010-5-26 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我以前遇到过,原因1是接触器的质量问题,2是电压有点底所造成的。
发表于 2010-5-26 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
(1)驱动电流不足,或者接触不好;3 x: Y, `/ y  b. ?" D" Q! w
(2)接触器一般由中继驱动,看看你的电路是否有死循环,导致中继不停的得电、失电;
发表于 2010-5-26 17:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
有尘渣吧,可以检查一下就可以了。
发表于 2010-5-26 17:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2010-5-26 17:28 编辑
. i- Q( ?) G# i: k0 b. s$ G5 f: G* ]) r
电磁接触器的磁系统在运行中发出轻微的嗡嗡声是正常的,若声音过大或异常,则可判定电磁系统发生故障。其原因有:+ D4 A& v/ K3 W1 e( Q' j7 U- L
) Y* v/ v' r* E. h
1、衔铁与铁心的接触不良或歪斜  衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声。
: p9 P7 C6 p5 g* j2、短路环损坏  交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大噪声。
0 P) t7 B( p) V9 `3、机械方面的原因  如果触头压力过大或因活动部分受到卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,都会产生较强的振动和噪声。
$ K8 h% y! h* j" n$ K0 T( P1 G4 F- d) }- s/ O
出现以上情况,都要及时维修,消除故障。不然会使线圈过热,严重时甚至会烧毁线圈。
发表于 2010-11-2 18:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可能是触点吸合不好
发表于 2010-11-2 19:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
支持五楼 专业
发表于 2010-11-5 18:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电压不足,触点接触不良