发表于 2010-5-24 15:43:42
|
显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 songyun1007 于 2010-5-24 15:45 编辑 4 s/ q9 e1 N4 t' {; M
+ N0 u8 t# F0 p: ^9 g
1.合理选择焊接顺序
& G! k( e. ]" p焊接时,应选择尽量使多条焊缝都有自由收缩可能的焊接顺序,具体办法有:! Z) x6 u3 Z: k8 @: A7 R2 c
(1)对大型结构,应从中间向四周进行施焊,使焊缝可以由中间向外依次进行收缩。
; B+ C' R6 j$ Y# c; w" o; c( S- P( C(2)对于平面上的交叉焊缝,应特别注意交叉处焊接质量。如果接近纵向焊缝的横向焊缝处有缺陷(未焊透),则这些缺陷正好位于纵焊缝的拉伸应力场中,会造成三向应力状态。所以要采取保证交叉点部位不易产生缺陷而又能自由收缩的顺序,先焊错开的短焊缝,后焊直通的长焊缝。
w8 D! o" R$ e6 u' c4 Y(3)应先焊收缩量最大的焊缝,这是因为结构的刚性在焊接过程中是逐渐增大的,所以先焊的焊缝在收缩时所受到的阻力会小些,焊后的应力也就小些。如果在结构上既有对接焊缝又有角焊缝,就应先焊对接缝,后焊角焊缝。
' b# a6 P, I2 P* O& C& s4 P(4)应先焊在工作时受力较大的焊缝,使内应力合理分布。在接头两端留出一段翼缘角不焊,先焊受力最大的翼缘对接焊缝1,然后再焊腹板对接缝,最后焊翼缘预留角焊缝。这样焊后可使翼缘的对接焊缝承受压应力,而腹板对接缝受拉,角焊缝留在最后焊可以保证腹板对接缝有一定的收缩余地,同时也有利于在焊接对接缝时采取反变形措施以防止产生角变形。
* Y& y6 A N2 K) m' ?, U. ]基本建设焊接构件一般都较大,因此十分讲究焊接顺序和施工程序。如我公司钢结构施工编制的大型屋架操作工法中规定:屋架要分部拼装。即钢屋架按上弦、下弦和各部连杆分别组对焊,然后再整体组装。分部件焊接,焊接热量不集中,内应力变化不大,热变形小。此工法还规定:不管部件焊接,还是层架整体焊接,都应严格按以下焊接顺序:背焊角钢,先焊腹翼,后焊肋翼,在较长的部件上焊接,应从中间向两端退位焊接,使部件在热影响下能有自由伸长与缩短的活动余量。整体屋架焊接时,先焊撑杆件,后焊拉杆件。对钢屋架整体焊接还规定要间断轮流焊接,开始施焊第一道焊缝时,应先焊点焊的背面,当第一遍焊缝焊好后,再焊点焊缝一面,轮流焊直到设计高度。点焊高度不得超过焊高的2/3。6 j( o! l2 [% I" m" p
2.选择合理的焊接规范) _% [+ b1 a3 L' k7 {! }
为尽量减少焊件受热范围,根据构件的实际情况,必要时可采用较小直径焊条和较小的焊接电流进行焊接,以达到减少焊后残余应力的目的。. z4 G8 m% r& x: n1 X* u! n' M
3.预热法& p* G6 v% N3 N* i
焊前将焊件整体或一部分加热,使其能缓慢、均匀地冷却,这是在中、高碳钢、合金钢铸铁等焊接时经常采用的有效措施。钢的预热温度一般为150-350℃。通常,预热温度越高减少焊接应力的效果也越好。另外通过预热,降低了焊缝金属和母材热影响区的冷却速度,同时也降低了收缩应力。9 v9 t. c9 b. C& J
4.加热“减应区”
3 f& ^7 n x" K4 ~8 C. j这是近年来推行的减少应力的方法。焊前对焊件适当部分进行局部加热,使焊区的金属在焊后可以自由收缩。这样可使整个焊件尽可能地均匀冷却和收缩,焊后的应力就可以大大减小。对于焊件上的被加热的部分称为减应区。这种方法的实质是减少焊接区与焊件上阻碍焊接区自由收缩部分(即减应区)之间的温度差。7 f! |8 q7 F$ a7 d/ ~6 R2 X
5.间断焊接法
' A4 o! _( o( R; m; A为减少对焊件的加热程度,减少加热范围,可根据结构具体情况,以间断的方式进行焊接。例如:在对铸铁进行电弧冷焊时,每次只焊一段很短的焊缝,让其冷却到不烫手时再焊下一段,直至全部焊完工作缝。这样焊接区附近的金属始终处在“冷态”中,可减少焊接应力。
/ Y8 A2 s8 ^& x; \# R/ p6.设计时采取措施减小和消除焊接应力6 G6 R" f* ^ p
(1)尽量减少焊缝的数量和尺寸;' L" l2 a! I3 O( e
(2)避免焊接过分集中,焊缝间应保持足够的距离;
! Q- i3 ?. U7 f8 G5 k(3)在残余应力为拉应力的区域内,应避免几何不连续性,以免内应力在该处进一步提高;
. g- V- {$ g, E! k' t( y(4)采用刚性较小的接头形式。如用翻边连接代替插入式管连接,降低焊缝约束度。
' r# @% n* [" S3 S2 W3 U, e( ~1 \7.焊后热处理(消除应力退火)对焊接结构的整体或局部进行退火是消除应力的有效手段,可以使焊接残余应力松弛,防止焊接部位的脆性破坏。热处理如果引起组织和晶粒尺寸变化,可能给工件带来有害影响。因此,消除应力热处理通常是在临界温度以下进行。
: d2 G+ ^* G& Y4 l$ o, k. D8.锤击焊缝法:用手锤和风锤敲击焊缝金属,减少焊接应力。敲击时必须均匀,锤击最好在热状态下进行,但要注意不能在金属的兰脆温度下锤击。8 }$ V5 ^9 {! \" F2 P) F
实际生产中减小和消除内应力的方法很多,上述仅仅是其中主要几种,生产中往往是几种方法联合使用,达到最好的控制效果,从而保证焊接质量。 |