QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
17小时前
查看: 2020|回复: 6
收起左侧

[已解决] 电缆能不能自然下垂

[复制链接]
发表于 2010-5-19 22:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问哪位了解相关的标准:是否电缆不能自然下垂,必须有托架?) Q: W% z: T+ [7 O8 u5 X9 `+ s2 }
客户要求增加支架,但没有给出相关标准要求  H. q  K' e; \- x! z
大型机电产品
发表于 2010-5-20 03:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主可以去查查相关机电安装标准。% `! R+ |4 g3 p! M7 \/ _  P- d5 g4 q
个人认为,让电缆自然下垂,在日后的长期使用中会存在安全隐患。为安全着想,还是应该用托架的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 06:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
无论是室内还是室外都有相关的国家标准。若客户有特殊要求可在费用是与其协商。
发表于 2010-5-20 08:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电缆的敷设是有国家标准的,一般不允许自然下垂,必须有托架和固定夹,你可以在本网内找一下
! A1 ?! ]6 ]  T0 t& j$ t7 P5 `. rGB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范,读读就知道了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 09:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不是要不要安装托架的问题吧?应该是托架的间距应该是多长才合格的事吧?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,讨论。

查看全部评分

发表于 2010-5-20 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》: r- r: w; e3 n- N# }- ~; S
6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:
% I+ u/ l8 v" L# R6 f" U9 Y; ]; \! l    1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。$ o9 J0 P- [+ e) k& ?
    2 应保证电缆配置整齐。. D6 C  O/ u" d3 s
    3 应适应工程条件下的布置要求。' c4 Q0 ~) [+ o
6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。  D! D& o9 |2 ^0 X7 e
              表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)   6 R$ t4 x# m1 S7 _& y/ {7 ]% Z/ {
                       电缆特征               敷设方式
0 J0 ^) I1 F4 ^                                       水平        垂直
8 m9 X/ ]$ [6 g3 z       未含金属套、铠装的全塑小截面电缆        400*        10007 z" G- Q& h; z+ j. `) ^
            除上述情况外的中、低压电缆        800        1500* H/ U. i9 h: z3 i# b7 X- O8 b( i) I
                        35kv以上高压电缆        1500        3000
# D3 o6 O+ V8 s                注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-20 20:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电缆自然下垂会有隐患的,除了增加支架外还可以直接用电缆槽,把电缆槽放在支架上。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表