发表于 2010-5-13 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
实时监控系统,下位机是欧姆龙PLC,上位机是工控机,操作系统为WIN2000,采用COM
& x+ U) Z/ ]' E6 ?! @口通讯,实现数据实时监控。将工控机的机械鼠标更换为光电鼠标后,上位机与下位机的数3 e- r; D* ~+ |) G
据通讯就断了,数据无法上传。更换回机械鼠标数据恢复正常。用光电鼠标后,在上位机设
  G  V( g7 @- O9 @, v备管理器里没发现有硬件冲突。求原因及解决办法。
发表于 2010-5-13 15:32:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
会不会是光电鼠故障或5V电源问题?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-14 08:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
光电鼠标可以正常工作,但下位机与上位机没有通讯,PLC的通讯指示灯不闪。
发表于 2010-5-17 12:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
上位机是工控机,下位机是欧姆龙PLC他们通讯和鼠标是没关系的,即使不用鼠标也应该能正常通讯,重装下系统。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-17 21:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
这事是奇怪,应该好好研究一下,你将光电鼠标驱动和com口分别卸载一下试试,看是谁的原因。。。。。。。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-18 06:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
光电鼠标是PS2口的吧?建议使用USB口的,或者换个光电试一下

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-18 20:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按里说来,鼠标连锁?怪!
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
使用的是研华工控机,鼠标和键盘是从电脑上同一个插孔引出的,然后分成两个接口,一个接键盘,一个接鼠标,一分二的形式,都采用圆头的接口,即SP2接口。
发表于 2010-5-23 17:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常来讲鼠标与串口通信无关。7 r& E& Q# O; q
你遇到的情况,我分析,可能是你用的光电鼠标的驱动程序与工控机上安装的某种应用软件(数据实时监控软件)不兼容,这在软件中是常有的事。
+ C5 O$ o4 t9 D$ A! d% j建议你换其它品牌的光电鼠标试一下。
发表于 2011-7-9 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得的是不是通讯口冲突的问题,看看通讯正常的时候,通讯是使用哪个COM口,换上光电鼠标后,COM有没有发生变化。