近年来由于电力电容器投运越来越多,但由于管理不善及其他技术原因,常导致电力电容器损坏以致发生爆炸,原因有以下几种:, k4 d- H3 K& {5 u2 Y
1)电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。
: t) `& Y# f& f. w2)电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。
2 q1 n, b% m/ s) W: X3)密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。
( Q7 C' H" m1 s" v+ O. b1 G4)鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。, H. U& r2 B6 Q/ I
5)带电荷合闸引起电容器爆炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为此一般规定容量在160kvar以上的电容器组,应装设无压时自动放电装置,并规定电容器组的开关不允许装设自动合闸。
- o$ A' U  g3 r4 A  G, Z# _: O + v! d( p% g6 ]6 Q% W1 x
此外,还可能由于温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大或操作过电压等原因引起电容器损坏爆炸
- s( F. R4 Y+ f2 V6 E$ f. ? AC4000.jpg
发表于 2010-4-26 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电网谐波会引起电容器谐波电流过大,也会使其发热,降低寿命。
发表于 2010-4-26 10:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
接线头老化,运行时发热,改变了电容器内部电气环境,最终造成短路,产生高热加热空气,高压空气瞬间释放爆炸;电容击穿短路,并在瞬间拉弧,电容器极间狭小空间的空气被高温加热成高压气体

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 讨论、分析。

查看全部评分

发表于 2010-4-26 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前做电子实验,老是爆。
发表于 2010-4-26 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
超压、超温应该更为关注!
发表于 2010-4-26 19:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长时间超压运行,接头接触不良过热造成内部绝缘不良,电容合闸瞬间造成短路爆炸。& k( m4 l% n5 Q$ m% {) U
预防主要有电容器要有自放电装置和电容器串电感以减小冲击电流。
发表于 2010-4-26 20:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主已经说的很全拉.....主要原因是过压,过流.包括谐波电流
头像被屏蔽
发表于 2010-4-27 11:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-27 14:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
爆炸的原因,应首先是电容器漏电,这样,通电状态下电容内部会有比较大的电流,从而造成发热.进而使电解液发生急剧的化学反应,产生高温气体,从而爆裂.
发表于 2010-4-27 14:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电力电容器的内部介质损耗造成电容器发热、运行环境温度和电容器外壳的散热,进而使电解液发生急剧的化学反应,产生高温气体,从而爆裂.
发表于 2010-4-27 17:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
楼主原来说的是电力电容器,接触较少,学习了.
发表于 2010-4-27 23:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
遇到过,过压
发表于 2010-4-29 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
过压、过流、热量积累 。
发表于 2010-4-29 10:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1# zmorphis 温度,电压,以及质量都是电容炸的原因
发表于 2010-4-30 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
前不久公司的电容补偿柜就出事故了,整个电容柜都烧的面目全非。
发表于 2010-5-5 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过压,过流,过热,击穿等等。
发表于 2010-5-8 15:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
过热和击穿造成电容器爆炸。