建筑上焊后热处理保温时间超出工艺评定多少算不合格?
发表于 2010-3-31 14:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般根据厚度来定,厚度大所需的时间就要长;' v  K. z; C/ V/ ~$ \' o' X
小于25毫米的保温时间为2小时,然后,在此基础上大于25板厚的按上述所说的计算方法另加时间电力部的标准一般为2250/厚度(mm)单位为分钟,但不少于1.5小时。6 T( S1 l! w; k2 }$ n
焊后热处理是在A1线以下,金属并没有发生相变,金属晶粒不可能再长大。焊后热处理的目的就是消除因变形不协调产生的残余应力,热处理时间并不需要太长。如果过长,会浪费资源;但是,时间过长会加速淬硬区的过度软化,降低接头的持久强度,但在标准要求的基础上延长的范围不易超过多少资料上并没有提及;楼主需要设置保温的自动控制时间;

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wwjxgz + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-21 00:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
该问题同焊后热处理可以重复的次数这个问题有相似之处,通常因返修而重复进行的焊后热处理不能超过多少次在资料或标准中是否有说明,希望有专家能做进一步的阐述