在变频调速电机控制中,可否用三相异步电动机(Y型)代替变频电机(YSPA型)?为什么?请各位赐教。
发表于 2010-3-25 09:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
400V 以下的好像可以替代
发表于 2010-3-25 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
最好不要替代,变频装置产生的谐波等对电机寿命有很大影响,所以专门的变频电机有特殊的工艺和结构,绝缘水平也有特殊要求,而且轴电流现象也需要特别措施,。。。。。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-25 22:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼上说的不错,另外调速高了轴承不行,低了一定要外接风扇。只能在工频附近调速用使用受到限制。
发表于 2010-3-26 07:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以,如果是鼠笼形异步电动机把转子短接后即可,不过异步电动机的可以长时间工作(例如天车大车街电机)否则要加外接的风扇进行强制冷却。
发表于 2010-3-26 10:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在一些不太重要的场合是可以的,不要长时间,频繁启动,调速就没问题
发表于 2010-3-26 19:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
变频调速系统中使用的变频器按用途一般可分为三类:. n2 ]. u# K3 G9 S0 _# x
1、通用变频器  能与普通笼型异步电动机配套使用,能适应各种不同负载并具有多种可供选择功能的变频器;
3 H: J6 y3 l# R. `( s- S2、高性能专用变频器  主要应用于对电动机的控制要求较高的系统。驱动对象通常是变频器厂家指定的专用电动机;
/ j, ?, u8 q- T, L# c+ j- l7 g3、高频变频器  在超精密加工和高性能机械中,常常要用到高速电动机。这种变频器的输出频率可达数千赫兹。
% c( t6 ]; ~# Z0 {6 W4 [1 V+ m" Q7 `显然,在以上三种分类中,第2、3类,必须使用专门配套的变频电动机;第1类,通用变频器当然可以配套使用普通电动机。
1 H" l. S) b: D1 n( l- e
2 ?# w: c. Y2 f对LZ所提问题,似乎是要对现有系统用普通电机代替专用变频电机。通常这是不允许的。因为这会降低变频系统的原有性能,甚至可能造成设备的损坏。
发表于 2010-3-29 08:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
普通电机在低频下的工作状况不好,也不够稳定,但在工频附近还可以。
/ q: a  o$ u. C( u5 n不过我们这里有一个水泵站,水泵电机是普通电机,变频器用的是Convo的CVF-G3系列通用变频器。最低频率设的是25Hz,24小时不间断工作,现在用的也快1年了,没有什么问题。
发表于 2010-5-9 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
问题不大,频率不要太低就可以,不然会过载。
发表于 2010-5-9 15:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
取决于工艺要求,一般使用环境(温度不超过40度,不是经常点动或启动),0 ]( ]9 ]0 U' J+ U; N  L
工作频率在20-50Hz之间,静功率/电机功率不大于85%(非位能负载),
) o/ ?$ q* [1 ?  p/ ]是可以使用的,寿命取决于电机质量、使用和维护水平...