我想知道那些场合必须使用安全电压 那些场合必须使用带漏电保护的断路器请各位高手帮忙 解惑 并告知所依据的国家标准 谢谢
发表于 2010-3-24 18:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
潮湿的环境.手提照明灯.隧道.金属容器行动不便狭小地点,必须使用安全电压。水下作业必须使用带漏电保护功能的断路器。国家规定6V.12V.24V.36V.42V为安全电压额定值,手提照明灯或危险环境应采用36V或42V安全电压,隧道或金属容器内及行动不便潮湿的环境,所使用的照明或电动工具应采用12V安全电压,水下作应为6伏安全电压。GB3805—93参考一下里面具体内容。
发表于 2010-3-24 21:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# 柏春
# ^' [' ]5 O  Z- L/ o1 S  L! ^6 T5 o$ l0 w* l4 u
国家标准 GB 3805 的现行有效版本为2008年版:GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV) 限值  。
发表于 2010-3-24 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# yjybd ! q+ T% ?* E! x* t

1 V: u+ B6 d; \国家标准 GB 16895.21-2004 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护
发表于 2010-3-30 16:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国家标准 GB 16895.21-2004 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护( K1 `/ O; m+ _. {2 n& F# D
国家规定6V.12V.24V.36V.42V为安全电压额定值,手提照明灯或危险环境应采用36V或42V安全电压,隧道或金属容器内及行动不便潮湿的环境,所使用的照明或电动工具应采用12V安全电压,水下作应为6伏安全电压。GB3805—93
发表于 2010-3-30 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
不知危险环境使用36V工具是否可以,危险环境的定义是什么、。
 楼主| 发表于 2010-4-2 07:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢各位的热心回答
发表于 2010-8-2 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不知UL943与国内的什么标准是相对应的?