[已答复] 10kV电压互感器接线问题求教

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-8 08:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
10kV单相电压互感器可以接A相和C相吗
发表于 2010-3-8 23:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为是可以的,我们可以用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式;而用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-21 20:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
这样做不太安全,如果出现B相断线、接地,就无法知道,就保护角度而言,最好采用三相都安装电压互感器的接好更好。一般只安装在10KV母线,或对电压很有代表性的地方。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-22 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意三楼的观点。
发表于 2010-4-22 16:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
楼主表达的不清楚,应是利用两个电压互感器A-B\B-C组成简化三角形接法,可以是可以单关键问题就是B相断开时无法判断其是否带电!我有遇到这个问题了,本来是独立的3个PT,后来计量部门加装了一组计量,为了节约成本就用2个PT组成简化三角形接法,结果B相失电后该相显示有电压!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。以实例说明。

查看全部评分

发表于 2010-4-29 13:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以的,我以前做过,测AC电压,BC电流
发表于 2010-5-7 11:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可以,主要为采样电压给保护用,如备投。