发表于 2010-3-7 23:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川凉山彝族自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我刚参加工作不久,目前在电站上运行。安规上说五大恶性操作中有一条是:误入带电间隔。我不是很明白,请问要怎么理解。比如开关站的操作,误入带点间隔是指哪几种情况呀?本来是10KV的操作却走到了110KV的间隔;110KV停电的间隔确走到了带电间隔,这些都算吗?还有哪些情况?
发表于 2010-3-8 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本来是10KV的操作却走到了110KV的间隔,这个不是误入带电间隔。因为10K和110kv均是同一项工作,只是防误拉合开关,2,防误拉合刀闸。误入带电间隔比如,部分停电检修1号变压器2号变压器正常运行,我们在工作中误入了2号变压器室等等。
 楼主| 发表于 2010-3-9 11:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
本来是10KV的操作却走到了110KV的间隔,这个不是误入带电间隔。因为10K和110kv均是同一项工作,只是防误拉合开关,2,防误拉合刀闸。误入带电间隔比如,部分停电检修1号变压器2号变压器正常运行,我们在工作中误入了 ...
; a% |4 H8 c4 j6 u柏春 发表于 2010-3-8 08:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢 那是不是高压操作时必须要走它设计时的专门的通道呢 不然有危险吗?
发表于 2010-3-9 12:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你误入了,还没有造成后果的话,就立即退回,要么就回不来了.
发表于 2010-3-11 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天安规考试了,与电业部门有个员请教叫一下。本来是10KV的操作却走到了110KV的间隔这个也是一种 误入带电间隔。(以前回复有误很抱歉)。
1 j6 c3 }9 b. ~3 [) H, s那是不是高压操作时必须要走它设计时的专门的通道呢 ?   答案是肯定得,必须走专门通道,还有我们平时正常巡视不可有移开或越过遮拦,还有标示标牌一定要齐全。具体有关事项请参考电业部门《安规》。
 楼主| 发表于 2010-3-13 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
今天安规考试了,与电业部门有个员请教叫一下。本来是10KV的操作却走到了110KV的间隔这个也是一种 误入带电间隔。(以前回复有误很抱歉)。
7 v# S3 n% H5 p5 S那是不是高压操作时必须要走它设计时的专门的通道呢 ?   答案是肯定得, ..., I1 w& ^+ H8 ~0 V1 C- \+ {
柏春 发表于 2010-3-11 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢这位大侠 负责的态度值得敬佩 学习了
发表于 2010-3-14 13:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
就是你走错了地方
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
就是你走错了地方+ a* u6 j( _: }/ O3 G" C7 }
hqlhqsina 发表于 2010-3-14 13:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是不是正确的操作就只能走设计的通道呢?那你停电操作时要具体到一个开关刀闸时不也得进带点间隔吗?这有危险吗?
发表于 2010-3-29 19:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1不清楚的地方设备不去不使用2当误入带电间隔,不慌如果上错高压线,当发现自己的已经错误因当停止行为,大声喊叫,说名情况叫工友解除危险,安全离开带电间隔。3误合刀闸,当误合刀闸,错误没有行成应退出操作,如果错误已经进行,不要立即断开刀闸,这样会烧坏电器。 知道就这些请大家补充
发表于 2010-4-1 12:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
作为开关成套设备来讲,目前常用的设备都有好几个隔室,当隔室带电时不能打开隔室,存在触电可能。
发表于 2010-4-22 20:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
10KV开关设备现在都采用开关柜,不存在误入问题,110KV如果用的开关,刀闸,CT等分离元件了。一般一路输入或馈出的设备都在一个间隔里,这样每一个入,出各自都独成一间隔,之间会有分隔指示的。误入间隔,就是走进了你不该进入的间隔,即使是没送电的也算误入,送电的更不能入了,主要是为了人身安全提出的。
发表于 2010-4-26 02:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
误入带电间隔,楼主不提的话,还真没注意. 个人认为误入带电间隔主要指检修工作.