发表于 2010-3-3 16:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好,请问下弯头是否允许直接与圆筒焊接,中间不添加短节吗?如果不允许请说明理由,谢谢!
发表于 2010-3-4 10:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有那个规范规定不可以,所有的对焊管件基本都是可以直接焊接。生产现场中很多这样的接法的。可以省去1个焊缝。主要是考虑到配管的美观,实用,有时候位置不足,就必须直接焊接。如果这样焊接多的话,管道的阻力会上升较多。
发表于 2010-3-4 11:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可以直接焊接,没有增加短节的必要;关键的问题是,焊接后,内部焊接状态的控制,需要进行破坏性抽检或者是借助于探镜等工具;
发表于 2010-3-9 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为可以这样,没有那里要求不允许。
$ R' j5 a1 o+ _9 N% A! m  i9 M9 W* M但是用于较高压力要注意一个问题:高压设备的壁厚一般较大,最后有一部分可能会不易焊接
发表于 2010-3-30 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
弯头与圆筒直接焊接?什么情景下?不是很了解,楼主能否上图?
发表于 2010-3-30 11:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
反正按照国家的规定,锅炉里是不允许的。大家可以看看《蒸汽锅炉安全技术监察规程》3 A2 w3 z" k% @8 K0 o
第四十二条  受热面管子(盘管及成型管件除外)及管道对接焊缝应位于管子直段上,其弯曲部位不宜焊接任何元件。受热面管子的对接焊缝中心线至管子弯曲起点、锅筒(锅壳)及集箱外壁、管子支、吊架边缘的距离至少为50mm,对于A级锅炉上述距离至少为70mm;对于管道上述距离应不小于管道外径且不小于100mm。
发表于 2010-4-4 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这个应该不绝对,至少在氧枪焊接的时候,进出水管弯头是可以直接焊在氧枪管上的。(注:氧枪进出水管压力可达到10-12kg)
发表于 2010-4-8 12:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,学习了一下