|
|

楼主 |
发表于 2010-3-3 19:12:21
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古呼和浩特
首先感谢各位白忙中给予的答复!
6 Y: J, |3 E; c, H' q# T答复4楼:
5 [9 x& ?" t x: U1、接收4楼版主的建议,给蓄能器增加卸荷回路,增加一节流阀用于检修卸荷。3 k( g) @, v8 ^1 [
2、图中原理图伺服阀机能可能画的有点问题,伺服阀为704的CSDY1-20;# y+ {5 U+ Y9 K
3、风冷选择南京翰坤公司的风冷却器,应该是吸风的。
! w# c3 Z1 K g/ [" n————————————————, U- j$ w" s E, S: Y! b; K7 Z
答复5楼:
$ |' {+ H4 v6 }* q N( |* f$ q; K1、接收您的建议,希望您能帮我画个示意图,谢谢!4 h% ~; X& f* j1 A/ ^' E
————————————————, p+ L( J/ j3 }; w/ X+ W
答复6楼:5 W) e3 ]* k8 f- L2 ~
1、接收第一条建议;但不知道选择什么类型的,该如何连接,板式还是螺纹连接?$ p7 |+ F ]8 B, i% v
2、比例溢流阀的标准画法希望楼主传一个;
& E3 B& b8 X. I3、伺服阀是704所的CSDY1-20,希望楼主给个图:) E- v+ I7 {1 E( ~2 p+ ]" f
————————————————' f; a. b) I5 d7 I/ X; |
答复7楼:- I8 D- j) C) d/ n j( Z# o3 q% T& d
1、您说的旁通阀是指油缸大小腔之间的节流阀吗?我安装此的目的是为了该套静力加载系统在加载时避免一些冲击,使缸输出力平稳些,实际工作时,节流阀几乎关闭,大小腔之间稍微有些油液通过此法渗漏,如果安装球阀是否就不能起到这样的作用了?
$ M# r: `# k; T$ p; r( R5 r7 u- r6 o( M4 Q* _
另外按照楼主称之为旁通阀,您认为安装球阀和我认为是否起一样的作用/?如果不是,麻烦您帮我分析一下,谢谢。 |
|