[已答复] 变压器前是否需要加隔离开关柜?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-2-26 07:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位好,请教大家一个问题:若配电变压器与中压开关柜离得比较远(比如在不同的生产区域内),该变压器附近是否一定要设隔离开关柜?变压器的高压进线由中压柜先经过隔离开关柜再到变压器,这样在变压器维护检修的时候保证人身安全,但是规范中是否有强制规定?
发表于 2010-2-26 10:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的。9 {; ^" g  @. E: s2 f( O) N" q
换一句话说,安全大于一切,如果你要检修配电变压器下端线路,就需要到中压开关柜去关断电源,由于两个地方比较远,这样就很不安全了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-3 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
我们厂里设计的变压器现场一次侧都设有隔离开关,主要目的是出于安全考虑,在变压器进行检修时,现场有一个明显的断开点。防止远方误送电到检修设备。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分