[讨论] 怎样设置塑料管道的支吊架

[复制链接]
发表于 2010-2-10 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问下大家平时都是设置塑料管道的支吊架的  我知道水平方向上很容易设置支撑  可是如果塑料管道从楼上设备穿楼板接到楼下设备是 塑料管道穿行距离较长 比如说是8米  塑料管道又不方便靠墙或者柱子穿行  这种情况下大家都是怎样对塑料管道设置支吊架的?
发表于 2010-2-10 18:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
找生根位置,设置吊架或支架
发表于 2010-2-10 18:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
也可以事先做一下应力计算,看看能不能不设,不过可能必须要设,楼主有图可以传上来,让坛上的高手们帮你看看
 楼主| 发表于 2010-2-10 20:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我只是简单举了一个例子  塑料管道如FRPP一般的跨距也就3~5米之间  8米是肯定要设吊架的  标准管架肯定是没有办法满足  我想问的是你们遇到这种情况下设置的是什么样的支吊架  是从楼下的地面生根  还是在楼上的楼板上预埋钢板  管架具体选择什么样型式的  希望有实际经验的老师来回答一下这个问题