发表于 2010-2-5 14:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑
, p& t% f( H) x( s7 }; h1 [! p  q  f3 `# O  ^* D5 ~
消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。
& u$ j/ ]8 C$ Z- c6 X
* B1 x# f2 A4 D在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。
, S: D+ l% i4 N而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。. U! E* }3 H5 k' L" @; L8 r
, z& U9 R8 T* o7 p2 i8 B: M; I
+ e6 g4 W( J% S1 p0 x5 q
GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理& f1 w9 Q/ F* [: D* M! n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587
7 S2 [# Z/ l0 L. bGB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范
* K! m6 @/ |+ o! ^4 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!# r" V" q: X% j+ m2 d6 y# `* Q$ G. a
万一起火了,能反应过来?