7 P, o! P, B! H+ \! ^: C' f# v6 O3 i"对于电缆产品,经常看到有高压测试或耐压测试。( Q5 }7 Z. b9 E: z# P
请问这两者有什么区别吗?"8 `" c/ V1 u1 N1 C" o+ d& v/ U, ]
在电缆产品,经常看到有高压测试就是火花试验,! M8 x, f( f8 s6 w6 m
火花试验机操作指导书
1 a; T1 [' t9 K& |0 c, `1.目的:指导设备使用人员能正确对设备进行操作。$ O* _8 Y* I0 Y+ S5 D* n" C7 ^/ |
2.适用范围:电源线高压检测。
6 u7 p0 j2 q5 U6 Q2 }( J ~# V7 V/ P3.开机前,应仔细检查仪器外壳接地是否牢固可靠。
, o* y9 x+ ]+ |$ E4 I2 N( ~4.调整角度:使被测的电源线正好处在测试中心点。
, `& z% o0 {( f2 f8 ]7 K9 `0 ?2 s. v5.给火花机输入电源,拿功能检查试品进行检查,将试品用珠链包好,并把试品导体接地,调整高压为(U=6000V),按下火花机“自检”开关,能出现报警铃声,计数器自动记录击穿的次数。则火花机功能正常。
1 r6 a* K' p3 K6 }& h2 N$ u6.仪器在上班前应对3、4、5项进行检查(每天上午、下午都必须分别检查一次,晚上加班加检一次,如果因待料无生产情况则在开拉前检查一次,转型时如机型电源电压有变的应再检查一次)
7 K/ V8 ?" n' ~" x1 l, L F# y7.正式开机测试前,根据待检的产品规格,调节工作面板旋钮,使高压输出值符合下表的规定。- p* }7 }2 e+ f
绝缘标称厚度δ(mm)
$ y; z0 ?, t* y# C0 W7 ~ | 试验电压& _4 d2 j2 w# F- W/ l" h
(kV) ) [8 D/ u o2 z7 a% B/ z' @# k6 l
| δ≤0.25 % U, ~; g J: l
| 3
7 d% N: \0 s/ U6 ^9 k5 L8 z | 0.25<δ≤0.5
' w1 Z- g: M# w0 X& i. C% W/ j | 4
, W5 @ j- o% F2 a: F9 C, ] | 0.5<δ≤1.0 7 w; V% K! F8 b9 K0 l6 @
| 6 * W9 i+ l7 Z& K8 R# J
| 1.0<δ≤1.5
% m& q' H- o& |& H* G/ d( p | 10 . p1 ]" v+ E8 g. b) {
| 1.5<δ≤2.0 9 c' }% Y5 r6 y! ]1 {7 L e6 ~) d5 u
| 15 6 e) D9 w% B$ V; j. m4 M
| 2.0<δ≤2.5 , S: |) Z" i) k
| 20 7 f5 ^ B( Z% t6 q5 E: K$ }9 H4 Z
| 2.5<δ
8 s. O ?* h% y+ n6 U | 25
. V" j6 F" \. @0 \! e2 K6 Z |
- P- d$ o# M+ e! k8 K8.检产品接地牢固,然后把产品穿过V形电极,用珠链包好,再启动高压测试按钮,进行正常检测。7 \' X% Q& L' V6 `* l: L) }
9.按要求做好检验记录。- H. X! _" A; m. w' S
耐压试 " |2 m9 o) S* C; N: q* M
一、目的
& j- v: H5 U) `5 ]7 A3 R# \指导设备使用人员能正确对设备进行操作。
& `* H, g8 t$ ^9 H' i! M二、适用范围: { e2 n5 t" Q4 c4 b2 i
电线电缆和类似用途电器的电气强度的检测。; `& d5 @ T, t! A9 s1 V, K+ q
三、仪器运行检查% K y: `( y. {0 V+ p. A
1.仪器器在上班前要进行检查一次(每天上午、下午都必须分别检查一次,晚上加班加检一次,如果因待料无生产情况则在开拉前检查一次,转型时如机型电源电压有变的应再检查一次)
$ v7 ?: E" v5 i- P% Y1 K4 e2.用高压极和地极相接,检验仪器是否报警。
6 Q! K; b7 b* t& ^ B3.设备操作人员应对检验结果进行记录。5 x- R5 L2 a, f# j" |! R; U/ J3 h* `
四、% J- r- f6 j9 p0 x" A
步骤
6 Y: `8 W, N4 m }1.将耐压试验机的“高端”和“低端”测试线夹分隔开放在非金属的台面上。两个线夹的距离不得小于50mm。
, Z$ X5 m6 ~% X. t9 @2.将“高压”调整旋钮反时针调至为0,调整设备的击穿电流为10mA,时间选择按钮设定为“1min”。试验时间为5min。* w, h" t# C+ k2 b
3.按“启动”按钮,再“高压”
; a$ |# ]( i) ?' Q) L; I按检验规程调整至2000V,再按“复位”按钮。# Q1 o# X ?. P6 ], g* g: M
4.将“高端”线夹夹在被测的电缆的铜芯上,将“低端”线夹夹在浸在水中的金属薄板上。按“启动”按钮,历时5min,不发生击穿为合格。
7 n }' M- k6 E5 r(注意;电缆应浸在水中超过1小时才能作耐压试验 |