发表于 2010-1-31 11:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在电控柜里面有220V的电源,为什么还要配置一个变压器用来输出220V电压,请教大家一下如果不使用的话会有什么弊端吗?
; B) w8 R6 Y8 x, t! ^还请大家帮忙给指点一下?多谢
发表于 2010-1-31 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个变压器如果初级输入电源为220V,次级输出也为220V的话,那就不是做为控制变压器使用的,是做隔离变压器使用的。
发表于 2010-1-31 13:12:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
隔离变压器只有对应端子存在220V电压,单个端子对地是不存在电压的,减少触电事故的发生;还可以减少干扰。
发表于 2010-1-31 13:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
隔离变压器的作用,隔离变压器是一种1比1的变压器。初级220v,次级也是220v。我们用的交流电一根线和大地相连。另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会触电。隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线不会触电,所以比较安全。采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
发表于 2010-1-31 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
“隔离变压器是一种1比1的变压器”,在本论坛多次看到人们这样说。其实,这样的说法并不准确。国家标准中是这样定义的:' Z) f( T0 b# e8 W
; n: r+ L5 ^4 L- D/ U  h4 i5 {
隔离变压器  isolating transformer
8 |9 A4 F7 n7 D& T2 F5 @输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。
  N$ G8 D/ J! S) e# ~! @7 Y1 u3 L0 z2 n; k! j9 J& u
其中并无必须是1:1的要求。
发表于 2010-1-31 17:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一次侧和二次侧电气上的隔离减少触电事故发生
 楼主| 发表于 2010-2-2 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大家说的都不错,辛苦了,谢谢
) H! X8 m, b' Z& y3 M是用来给PLC供电,做为控制电源用的