在机械用到行程开关时,如果只用行程开关来检测机械的最大位置时,请问在接线(接行程开关)时接几对触点?
发表于 2010-1-29 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
这个问题应根据实际控制需要而定的吧,一般是接常闭点,一对就可以了,比方说行车上的。我认为,不是接几对触点的问题,如果你控制线路设计时确实有多对的需要,就接了。有的设备从安全角度考虑,会用两个限位开关进行超行程的保护(极限位置)!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。时间很久啦,补上。

查看全部评分

发表于 2010-1-29 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在应用的一般是一对触点就可以了,就像楼上讲的看你具体应用来考虑。
发表于 2010-1-29 18:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
主要看你想做什么保护,一般用常闭做极限保护!
发表于 2010-1-29 18:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于限位开关一般说来都是接一对常闭触点就可以了。
发表于 2010-1-30 08:09:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
行程开关一般是两对触点,行程保护选用常闭触点,也就是NC点;
发表于 2010-1-30 09:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
为了安全是用两个限位开关进行超行程的保护,一般限位开关是一个行程开关
发表于 2010-1-31 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用一对常闭触点就够了,不过行程开关往往不是很稳定,往往会有偏差。
发表于 2010-1-31 13:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是有两对常开常闭的话为了提高可高性接两对常开或常闭,只有一对的话那不用说啦
发表于 2011-2-1 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
既然是检测位置用,建议用一组常开触点:$ s+ ]7 f* w& f( h3 Q0 A
原因常闭触点用在弱电流的地方,时间长了会误动作,特别是低压电电路中
4 @# B5 U' ^5 @8 a如果是作为最大限位保护,建议用常闭触点,即使有误动作,但为了安全倒是可以考虑的值得

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。观点似有独到之处。

查看全部评分