[求助] 安规中的线路停送电的问题?

[复制链接]
发表于 2010-1-23 13:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川凉山彝族自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我是搞电站运行的,安规中有这样的规定:线路停电时,先断开断路器,再拉开线路侧隔离刀闸,最后拉开母线侧刀闸;送电时顺序相反。我知道是为了防止带点拉合隔离刀闸,但具体原因不是很清楚,各位能告诉我为什么线路停电时要先拉线路侧隔离刀闸后拉母线侧刀闸,而送电时又相反吗?谢谢了
发表于 2010-1-23 18:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是为了减小事故时的停电范围的,如是母线侧的隔离开关出问题的话,要维修范围就大很多。如是负荷侧的隔离开关出了问题的话,维修范围就小得多。
发表于 2010-1-24 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
安规就是安全规定,他的规定是理性的,
 楼主| 发表于 2010-1-24 19:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
不会吧 也是有原因的
发表于 2010-1-25 20:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
防止电弧伤害到人吧
发表于 2010-1-27 12:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
停电时如果开关没有断开 而此时拉母线侧隔离开关 母差保护动作 跳开整条母线出线开关 事故范围扩大  反之先拉开线路侧隔离开关时线路保护动作 只是跳开这条线路
发表于 2010-1-27 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
隔离开关主要起有一个明显断开点,停电时拉线路侧为了避免断路器分段不彻底,如果先拉母线侧的话会产生很强电弧。对人身造成伤害
发表于 2010-1-28 19:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
6、7楼说的有道理。支持。6 k2 V9 U& q! ]6 b1 X: O
这样做可以做大限度的减少由于人为错误操作(忘记拉断路器)或断路器本身存在故障——断开不彻底而带来的负面影响。
发表于 2010-1-31 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先分合母线刀闸会拉弧的
发表于 2010-2-2 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先合母线侧后合负荷侧隔离开关,先分负荷侧后分母线侧隔离开关的道理:为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故.' r8 y4 v5 C' U" @& D+ q
1)在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器尚未断开电源,先拉隔离开关,造成带负荷拉隔离开关.另一种情况是断路器虽已断开,担当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉不应停电的设备., @$ `9 D7 M. E! d5 x3 `
  当断路器尚未断开电源时,误拉隔离开关.如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器内,将造成母线短路。但如先拉线路侧隔离开关,则短路点在断路器外,保护动作,断路器跳闸,能切除故障,缩小了事故范围。所以停电先拉线路侧隔离开关。1 k! `* a/ o& h# I! }; N( R
2)送电操作的道理类似,可以自己思考一下。
 楼主| 发表于 2010-2-4 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
终于弄明白了 谢谢如此有耐心
发表于 2010-2-5 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
线路侧隔离刀闸是在用电未端,前面有断路器,如果误拉断路器会保护动作。