如果使用V/F控制,频率变为1/5,电压也为1/5。! F0 c1 M) {# T7 }# ]' D- m8 p. d
峰值转矩正比于电压的平方,变为1/25。
1 B g# n; H/ G& Y" X+ ^+ z) W工作转矩也近似为1/25吧。5 j% X+ L: n4 \$ J7 z
转速为1/5。
4 d8 Y3 J8 `9 ?- q功率为1/125。
6 X, ]) y1 k, U& `; y- S对于风机水泵负载,负载正比于速度的三次方,也为1/125。
, F5 g7 s6 ~, g9 ~$ D0 A0 J定天 发表于 2010-1-20 22:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif $ ^3 N X0 D2 a/ S( q' [5 w0 C( V
5 i6 M E, E1 S# e4 z1 s" _你说的我不赞成,请翻阅陈伯时主编的《电力拖动控制系统——运动控制系统》中,关于变频调速的章节“基频以下调速属恒转矩调速,基频以上调速属恒功率调速”,这句话在书中使用黑体字写的,书本上有详细的公式推导和理论分析。, r9 f' F- k v% O5 d% J
4 x/ Z8 F1 D: i0 i; o
这本书论坛有下载 |
|