[求助] 求教“变压器二次侧690V绕组上”

[复制链接]
发表于 2010-1-16 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
! t. p: B( S5 N; R& v! g' X9 E
变压器二次侧690V绕组上
% U0 a  S& W% d; B
  U' b; @% f, Y3 L3 k" @8 c8 a! H4 D: B& G
1.“二次侧绕组” 是否翻译为"secondary winding"?) @9 o" i4 @3 w3 @
2. 690V指的是否是二次侧绕组电压?9 `1 e( _2 W. }

0 m0 E$ E# c: V  k4 t

, `5 X# }) z  z* ]' h本人不是学电,还请大家帮忙~~
$ Y" u9 ^- x; Y$ O% H+ f
1 n" j8 }0 h0 O& t: P" w0 O* x% w
发表于 2010-1-16 22:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
二次绕组是如此翻译,690是二次侧额定电压,是线电压,所以,如果二次侧做三角形接法,就是绕组电压(相电压),若为Y接法,则是绕组电压的根3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-1-17 08:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢你~~因为我在翻译一份这方面的资料,但自己不是学电的。很感谢楼上的朋友,再次说声谢谢!!
发表于 2010-1-18 08:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
进口的大机组采用,相当于国内的380V。
发表于 2010-1-18 09:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
二次侧绕组” 是否翻译为"secondary winding"
9 a) Q1 A% }$ L9 r完全可以这样表示,在国外产品资料中就是这样描述的。: f% R# x8 r% F8 @1 N
5 E( W" C! H, m! Y! m& B
也有另二种描述方法如下:
3 c1 c( S3 i2 U0 C7 C: }1、变压器原边
# J# }6 `2 Q& L    Transformer primary side
2 R1 }" K' c: C4 w    变压器副边
0 j- _! W7 R! l9 G  z* K, s1 g    Transformer Secondary Side5 R* V7 b& c5 m6 z5 ~
2、高压线圈
1 o( e8 h, W( E9 M1 h7 J    HV winding; _- }6 S1 u. s4 A  |- w6 T
    低压线圈& l$ X& f. d& G: J6 x) b3 ]
    LV winding