QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 7226|回复: 30
收起左侧

[讨论结束] 接地线问题

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2010-1-11 22:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-11 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
将新增的设备连一点接地这样做没有问题,主要的问题是你的圆钢管接地是否良好。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-11 23:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有问题的,不会影响零一台的使用,但是前提是接地必须的好!
发表于 2010-1-11 23:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-11 23:48 编辑
* s/ {+ r. A+ r2 H6 |0 z* K
. {# W# H+ g4 Z8 H0 [4 ?你说的情况不会发生,但你的接法是不规范的,大公司是严格按下面标准施工和验收的。( @4 E' J% V, e# F/ K
# r: M6 m: c/ j8 l0 E2 {# V
0 B6 ^3 C4 l. a) f% N
GB 50169-92
6 e6 w) M9 Y" K% i& S! k) }' ]. O1 T2 f7 K. e) j$ x" G
& z6 h% ~' }+ `

  h8 ~( ]  B# E& {. ^# o$ d$ a中华人民共和国国家标准
7 c" ~+ h$ T; t6 p- q
- O. @0 Q9 h+ u" b6 U
$ _* C' F! \" Q% c8 f; w' G/ D$ C- v3 d  ]7 p, y6 w
条文说明
; k" j# {6 D; L
1 U3 X8 ~2 Q# T: W& m0 O
3 M) I7 K; B2 e
& X# e8 N5 F0 W# h1 B* c前 言
. V$ w/ E9 I2 T& r- ~% S4 F& `# F* |/ }  ~/ G, O
7 K4 N+ y1 H: t# |1 n

3 e' k- B" z- ^$ h根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同修订的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,经中华人民共和国建设部1992年12月16日以建标〔1992〕911号文批准发布。
. z) ]2 E- S! H" a8 e1 W, ~! a) H* G- Z- e7 y/ v: r0 g/ S! B7 p& A
! O- G( G# F5 _: V( g  m4 w
$ M3 U3 o) U4 [+ q/ [6 f
为方便广大设计、施工、科研、学校等有关单位人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》编制组根据国家计委关于编制标准、规范条文说明的统一要求,按《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的章、节、条顺序,编制了《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范条文说明》,供有关部门和单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处,请将意见直接函寄本规范的管理单位:能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401)。! [' ?- Y* Z4 {# R! R& d7 d

, v5 O4 @3 E, H9 l  _0 }( F3 V# y5 w2 Q3 }, J0 c5 i  J5 X

+ |) l( c* Y+ i本条文说明仅供国内有关部门和单位执行本规范时使用。
+ G9 V; E+ \2 F+ ?& u& I! p
0 X9 ]. E, M& |# B- T3 z1 Y* D2 g+ X$ e8 A
% r( a6 f9 R  W4 S2 |8 V8 u
第一章 总 则
8 O% O6 g* [& c& T0 w" o, `! Z: y7 k1 ^2 s% R! e

7 b' q9 {, z- [: w
6 ]* M# H$ Z2 i- U; k第1.0.1条 本条简要地阐明了本规范编制的宗旨,是为了保证接地装置的施工和验收质量而制订。
3 e0 o( D! _" ?  l% r- g+ p0 A6 _0 o
- E2 \* G2 c$ o# K+ V3 m6 q
8 v* I( Z' M) s  J$ z- o$ n! R0 k- b4 y5 p2 g+ l
第1.0.2条 本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的接地装置。
9 G; d8 I# u; M9 m3 K1 s" w, C$ l: r7 _  W

5 X5 h0 k" B( |( \
# S; `6 Q; f5 I6 ^/ V; _其他如电子计算机和微波通讯等接地工程应按相应的施工及验收规范执行。% ^# X  {: u, F6 z4 J

( j  T3 w; v' p5 p- h( @
  x  z4 j" @/ ?6 _' |3 m! U! I6 {6 g% N
第1.0.3条 施工现场必须按照设计施工,不得随意修改设计,必要时需经过设计单位的同意,并按修改后的设计执行。* d, ]2 Z1 r' v( o6 x0 y
% s" S/ i3 I# U3 e) w
( s& l3 D" z2 r: {
$ x$ A+ m6 g! R
第1.0.4条 为了保证工程质量,凡不符合现行技术标准的器材,均不得使用和安装。
1 P( i' d3 q! {7 M  z  [0 ~4 K2 g) Z% l! E2 v/ ~& ^& _, H+ N) C2 u& }

# B0 x1 k% v/ b  w
  L0 n! o' s  F% }- N. {第1.0.5条 本规范内容是以质量标准和工艺要求为主,有关施工安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程。
2 L$ f: S) \/ p' }3 J) [  B
& @9 K$ F' B1 y# V% B3 p$ y# I
  r! W( ~9 N: N+ h7 H' p# ?4 K/ N. A8 e6 o& n
第1.0.6条 电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重复劳动,加快工程进度和提高工程质量。
/ G6 X! I# O- U4 s& R, x" S# V! i! e2 x2 R

. x  N. K& h" d3 P- n9 M+ b) Z3 Z! x: M' Y6 B* z$ n; K8 Y. f' n, `
第二章 电气装置的接地
7 O* ~2 r* A; X! j( s& J3 W( R# G: u
: J1 ^  s$ c' T3 ~5 a" u/ u$ b; r( P/ _

, Q5 C6 z2 Y! z/ T5 P8 H" c第一节 一般规定- T+ }, ~6 B: Z

; \( c6 |: ~) S! B- o) `. W
. Q! i1 c* W6 E7 Y5 r, n6 r7 g
! x. \, j9 O0 Y8 L- i! |9 ]第2.1.1条 本条规定了哪些电气装置应接地或接零。 第十款至第十四款根据近几年出现的新产品和征求修订意见中要求增加而制订。控制电缆的金属护层根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)和1985年版《苏联电气装置安装法规》规定而修订。( ]+ \  C  H1 u$ x

0 R5 R$ n( X3 R& t+ I. l% g: \& i9 H# S* h8 d5 }

; Z8 e& e7 C! C6 f1 X# F- W第2.1.2条 本条规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接零, 基本与原规定相同。《苏联电气装置安装法规》关于哪些电气装置需要和不需要接地或接零在电压等级上有新的规定,考虑国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》也正在修订,为同设计规范协调一致,现规定要作相适应的修订。# |2 Y# J  Z2 R1 W, p
+ P, |0 |2 a& z0 I$ C+ g& P2 e
% P& T7 S5 `; G5 F" L
/ J9 b0 z  ^( N# U# z( x4 C
第2.1.3条 当直流流经在土壤中的接地体时,由于土壤中发生电解作用,可使接地体的接地电阻值增加,同时又可使接地体及附近地下建筑物和金属管道等发生电腐蚀而造成严重的损坏。第三款根据日本技术标准和原东德接地规范的接地体以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直流双线制正极如无绝缘装置,相互间的距离不得小于1m。
  z5 \1 E9 x3 c* z) J2 z/ }- J+ D: q; |4 i& C5 a9 U4 c0 H& }' @9 g

) ^! g: o3 u5 E: @4 i* l9 b9 P/ @( {" @$ o/ H5 D0 p8 z+ j) c
采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的距离,根据我国水电厂的经验,不宜过大。否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低。( ^; Y* L1 g& N- D) }4 u/ s
* i( L  `( n/ Z) |( S/ c
6 u( [2 `4 M* E% i
; Q; z' U/ L0 o# b' [% l
注:考虑高压直流输电已自成系统,直流电力网将有专用规范,本条只适用于一般直流系统。: m% c. k& a2 v. P/ s# [  D

2 A. V4 ^7 Y0 [8 o% W+ m
; z1 t% N  e: e! y  }; M  \# p, F' K+ D9 H: m
第2.1.4条 本条规定接地线一般不应作其他用途, 如电缆架构或电缆钢管不应作电焊机零线,以免损伤电缆金属护层。
% l9 Z. V- _$ ^/ t- h
7 \  D, \' _# v8 w  E) |  W. Q2 U: d9 b+ Z0 k

% o/ w* l7 w8 S" ]$ k第二节 接地装置的选择: }; D, d2 ]& ?& n  i/ p+ x
0 }7 X! J; J8 ?3 Q; {

! M2 L, p8 Q6 b; D2 \, q" M/ Q, o5 [
2 h; ~# k. k. m: E第2.2.1条 这几种自然接地体均直接埋人地中或水中, 能够很好地起到降低接地电阻、均衡电位的作用,且能节约钢材,能提高电气设备运行可靠性。3 D' ^. \+ _& \7 D% o
" \3 t, I% h9 H
0 P% T, ?" |* L6 \* K
& V) E- v4 p  c9 V
第2.2.2条 从60 年代起国内外已广泛应用建筑物金属结构及满足热稳定要求的混凝土结构内部的非预应力钢筋作交流电气设备的接地线,能够保证设备的运行可靠性。
% J0 _6 ~' ~3 m; g# S, }$ G
6 ]# v# ]5 b/ s0 z- P. i! c' B" Z( Y
. q  g3 s* D- j, Q9 i/ S: i' J/ V* `$ ^- F' Q" ^& K6 X
第2.2.3条 为节约有色金属,规定接地装置宜采用钢材。# [% n# O9 T. ~* z
5 ]/ _5 k$ p2 Y# y- r
6 Y0 Z0 u2 M7 f" y. j
. k! u8 Q* T+ C6 J" {" e( N
我国钢接地体普遍受到了腐蚀和锈蚀,钢接地体(线)规格偏小,根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》及1985年版《苏联电气装置安装法规》以及我国钢材规格,提出了钢接地体(线)最小规格。
7 U% o; e1 s: s: l6 N
3 t) `6 F& `& t: h  m: j# |) ]1 G

* v" p" i$ E, k: X2 L8 c% K钢接地体(线)耐受腐蚀能力差。钢材镀锌后能将耐腐蚀性能提高一倍左右,在腐蚀性较强场所的接地装置采用镀锌钢材好。我国运行经验是热镀锌防腐效果好,因此,在腐蚀性较强场所的接地装置宜采用热镀锌钢材。发电厂、变电所重要性大,其接地装置亦宜采用热镀锌钢材。
" X- Z9 s) v4 _% s0 h7 y0 K
2 u2 r5 ~. }- n' t1 M4 F6 X/ |
1 _# U( f% N/ U& ]2 y4 _- g& n) c
执行中应注意:本规范表2.2.3 所列的钢接地体(线)规格是最小规格,而不能作为施工中选择接地体(线)规格的依据。在实际施工中应根据设计选用接地体(线)的规格进行实施。但当设计选用的接地体(线)规格小于本规范表2.2.3中所列规格时,实际施工应采用本规范表2.2.3所列钢接地体现格。# v% \. n, P+ I0 ^1 j+ k  C
9 v% l$ r# e/ ^: P4 }; I9 F( f' \, U
+ U; }+ p6 P7 m8 x% b

5 f3 v, l$ z3 {7 w4 e' T8 a土壤对接地装置的腐蚀性,推荐参考石油化学工业部化工设计院等组织编写,化学工业出版社出版的《化工管理手册》下册表14-13规定的土壤腐蚀性等级及防腐措施。
- ]  E! _$ U; k  i/ z$ ]8 H, e
4 u. D" G" q. d1 r+ ~' o6 a( n5 F7 L7 J; n4 F$ \+ @; o2 w

! V  B; C+ b& Q* P% R3 Q土壤腐蚀性等级及防腐措施 表2.2.32 d$ }+ d6 ?1 {! M
1 L+ A: B2 I0 a! i4 B

$ u$ J% a' V6 O, f# ]" X' Q( @, K; ?! j2 |* j8 I- L
 
! e  g2 H. u* _
9 ^, B  j! V/ t2 j# b) D1 T9 F2 |; q* R2 d! d) L9 Q8 Q4 A7 @! g, R- F
% t8 v9 _! s, O6 r7 e2 C
第2.2.4条 根据国标《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65 -83)规定明敷铜、铝接地线的最小截面,不能作为施工中采用接地线截面的依据,实际施工中应根据设计选用接地线的截面进行实施。
7 o. `4 w: x- R4 N% F0 V3 M
& D) K$ a) Y! F8 x& v2 i# Q2 l/ W! s$ q- ?% d- J

( N% g* e# E3 q' L! {6 W* O% w2 a第2.2.5条 裸铝导体埋入地下较易腐蚀, 使用寿命较钢材短且价格比钢材贵。4 t! j& Q1 Y$ j! Z

) m1 I! b- [. a0 d
4 V, x. `1 n8 g
) [) H8 s! T4 b- a1 x第2.2.6条 当前国内降阻材料种类繁多且混乱, 为防止施工中擅自滥用降阻材料和由于施工不当而造成的不良后果,利用化学方法降低土壤电阻率时,应符合本条规定。
( V" n" u0 K: s1 z/ `1 |9 D& H, g# f4 Z% k7 Q8 c
5 r* `4 ^8 E5 w

% q4 Q+ t4 W4 ~5 U+ y! A第2.2.7条 蛇皮管、管道保温层的金属外皮等的强度差又易腐蚀,作接地线很不可靠。4 q  n! c/ ]; H% W$ H3 x) _

4 N8 h0 j3 E# r7 x% N0 _+ {& c9 i/ F' D: `
( o  Z0 B& S' D) k* ]
第三节 接地装置的敷设) W4 @) u/ s# w
$ r. [6 f, R* H7 p1 J+ \3 B

) D& _" N7 m- J5 v/ e1 c5 \
  [6 Y$ t; [5 d0 i9 e# h第2.3.1条 一般在地表下0.15-0.5m处, 是处于土壤干湿交界的地方,接地导体易受腐蚀,因此规定埋深不应小于0.6m,井规定了接地网的引出线在通过地表下0.6m引至地面外的一段需作防腐处理,以延长使用寿命。
1 A0 K1 Z7 G! b. t3 w- r# c3 C& Y8 Z* H9 M( K2 N2 v
3 Y3 L/ ^5 A( T1 c6 S9 b
; L/ L1 r4 \$ U
第2.3.2条 本条主要考虑接地体互相的屏蔽影响而作出距离的规定。' s( Q* ?4 a% N- T/ s" B6 v6 ?

+ X: K0 ~# c4 W8 S2 w
1 n% h9 P" M* [8 k( C3 f: m% T+ M) h% d$ \) \5 Y& F
第2.3.3条 为防止接地线发生机械损伤和化学腐蚀,本条的规定,经运行经验证明是必要的和可行的。. ]) a  Z/ }. _( o# Q: t" b
; j9 K: |4 g% M0 K6 J: a
+ t* W# A) x' y' c2 L

# [4 H2 \9 ]9 U* g0 p* ^& M7 Z第2.3.4条 目的是为了确保接地的可靠性。% Q' X/ Y9 O0 [! H. V  x6 C
% {9 \: _9 |! ]8 S

% e+ {/ h. @) \. f- g7 A1 u3 b! B5 _3 V: G: B) k
第2.3.5条 如接地线串联使用,则当一处接地线断开时, 造成了后面串接设备接地点均不接地,所以规定禁止串接。
- W. b% D( \, ?9 ?8 E' c& b8 P) r/ ^; F
/ N( ~- `6 l' ?$ r! H+ y3 z) e2 o. L$ c) x
' M: @, x: J6 M7 _; W5 r! o
第2.3.6条 外取回填土时,不重视质量会造成接地不良, 故本条明确规定以引起重视。
7 o1 {. `$ D: o) W
6 M  A' r0 B9 i& X! j' I
* i  T- z2 e3 ?6 a1 J  l2 B( d
第2.3.7条 本条文第三款对支持件间的距离根据施工经验作了调整,为了接地线固定牢靠和美观起见,故作相应的修改。+ d3 R% Z- z( Q8 H( x0 Y& t( Y% y

$ E' Y. `+ B& V+ E5 O" N& t9 ~( p3 h4 S! G4 o5 e. u8 T1 v
+ J' a+ r) e" _( _
第2.3.8条 本条文是参照现行国家标准《绝缘导线和裸导体的颜色标志》(GB7947-87)修改的。6 [$ R% r3 s9 n. G, l9 ^

) M  z& f0 q  Y( N7 M& X- A
, H! S, i: N" Y; \. X+ L' b+ t0 O2 `
第2.3.9条 本条主要考虑对生产维护检修带来方便。
. G; y7 ]% \! Y+ Z2 _! e$ F9 E" _

. p+ a5 ~9 I) A# e8 |+ R/ a
5 w7 r9 _) D& S( V1 v7 P) ^第2.3.10条 本条所述有关场所设立接线板或接地螺栓,对运行维护装设临时接地线提供方便。
1 ]) n) q! w9 f9 ?
$ u. o' T, G% ^& w, z/ g5 E/ D% \! t& O& p) W8 z
2 z) d! t6 W1 d5 T2 O5 B
第2.3.11条 本条的目的是防止零序保护误动作。
0 v* c( P1 K2 r& A& }5 Z
2 R$ C$ m3 l1 p! |" [
  s4 y: V4 {8 r; ]% U4 S  q" I' g- \% i; |1 [
第2.3.12条 采用单独接地线连接以保证接地的可靠性。: ]# z, B4 q- }! f( z6 ~7 ~- e! U

/ M5 J, V( O% `  q
& Q9 \+ c& U; h6 ~& ?) t
! w7 F; c. [4 V5 x9 \8 M& a第2.3.13条 连接线短,在雷击时电感量减小,能迅速散流。
  h  f. T. w( r( r! f! e" x: t
2 f# }: i* @2 b3 b) Z6 H% I
+ K9 h7 Q0 e4 F
$ B" S% Q9 ]7 ^  K第2.3.14条 全封闭组合电器外壳受电磁场的作用产生感应电势,能危及人身安全,应有可靠的接地。7 N( d- b+ {1 V! j9 R

8 B: f  t. b* {- L! B/ |5 `' V. p3 b9 y( \* y4 D( H4 ]0 C. n- X& k
* }1 S4 G2 r& w3 A  L7 X1 z
第2.3.15条 本条规定是为了牢固可靠地接地,避免有悬浮电位产生电火花危及人身安全。- W9 j, B3 N/ y2 z1 N
- a8 N* g. A8 s* D- v+ y, t
  g6 A" i! N+ A( P4 l0 O( l' k
  f* _8 w+ g( b
第2.3.16条 本条根据国标《电热设备电力装置设计规范》有关规定制订。/ D0 X5 S" C4 K! v& F# q
0 q# l7 `- ^2 S# s3 t# x" d. B
/ }; d9 M$ T$ V
2 |  c  d: K+ N# L
第2.3.17条 加装断线卡的目的是为了便于运行、维护和检测接地电阻。) ]) T$ t& }( ~* @: ^2 w; B, l7 o+ M

! }0 p6 a$ x( d( r' {+ y8 k
, h4 q' a: H' A, N  X' E+ @
7 D3 O3 D7 i: b% `第四节 接地体(线)的连接
% o6 q* P, S( s0 y+ c& h: t! p6 [( U: Q' V8 z6 W5 [# v

/ v7 ^$ u( _; T) u# ]
) @, n8 _! E  x4 @第2.4.1条 接地线的连接应保证接触可靠。接于电机、 电器外壳以及可移动的金属构架等上面的接地线应以镀锌螺栓可靠连接。
% J& h6 x; d1 R7 N5 E
( n1 L: N$ [& q" n  s% D6 i. D2 `, j, W/ t' e

0 ^& m- M  K9 b. l第2.4.2条 原条文中“焊接长度”意思不够确切,故改为“搭接长度”。
( D# X4 S, @! Y7 X4 O  n3 q3 _% _% u# R: @3 ]6 N$ U
1 z( _: N* B6 |/ o5 |3 K2 d3 L  P

; l6 g4 e, B; J' Q第2.4.3条 目的是为了保证电气接触良好。
2 B  |# \4 x: I1 u' j9 F# q8 L0 N, o( _9 x) D
; `( v: s7 p; Q8 s& G+ a

' I4 S7 ]# t. p0 }第五节 避雷针(线、带、网)的接地
& q3 m- G" q- m& U7 |8 g. E- ]7 H; E8 l- O
4 U( K, `% M8 z
; u9 b2 I$ k$ [4 z
第2.5.1条 焊接为了安全, 设置断线卡便于测量接地电阻及检查引下线的连接情况,断线卡加保护防止意外断开。
: S' s6 x+ Z* L7 U! O) h0 e6 F- K, q5 t+ L* u  a& h# A6 v

2 A: U3 _, k- x7 a2 k9 M! }
7 {/ Z1 T. k# k6 @# E第二款:目前镀锌制品使用较为普遍,为确保接地装置长期运行可靠,强调了提高材料防腐能力的要求,均应使用镀锌制品。至于地脚螺栓,现在还没有统一规格,无镀锌成品供应,故应采取防腐措施。
/ H7 |% N- l/ Q2 Y
/ p- \1 P  n1 v# l& j( P# ]& z: j& p9 p4 U
$ Y9 F* I0 v( T: S
第四款:4mm金属筒体不会被雷电流烧穿,故可不另敷接地线。* x* F, E# J/ L; M+ `" G
0 w& T& x3 r. i4 c; G* O

, @- S9 b9 I( i& |8 D
* z7 D- d$ R0 y3 b$ t# }第五款至第八款是参照《电力设备过电压保护设计技术规程》和国标 GBJ65-83制订的。
. n. ]$ V6 D1 T) |" w4 _. M3 e) S4 n) Y  _: L

' k; J# j$ t+ s; F' A7 n5 `' M$ R* Z$ k% Y8 X3 G4 B# Y
雷击避雷针时,避雷针接地点的高电位向外传播15m后, 在一般情况下衰减到不足以危及35kV及以下设备的绝缘;集中接地装置是为了加强雷电流散流作用,降低对地电压而敷设的附加接地装置。. G2 i: ^' \' H

* C8 g: q7 P# t+ j
2 \4 n. M! ^4 J3 O9 j; x5 o# u. @- f, q
第2.5.2条 防止静电感应的危害。
# Q7 m1 @3 O. [
" f2 Y1 b0 u% a6 h' Q3 d7 J7 S9 ?; O" e2 |

% M) z* A7 l. g" y第2.5.3条 构架上避雷针(线)落雷时,危及人身和设备安全。但将电缆的金属护层或穿金属管的导线在地中埋置长度大于10m时,可将雷击时的高电位衰减到不危险的程度。7 l. T* }) M" }! \0 x( N

+ ^- [6 A+ A# {9 M8 g+ x: r2 G2 s* k; G/ R; m  o( p
  ^0 W- q2 ?' `( m3 _
第2.5.4条 为防止保护发电厂和变电所的避雷线断线造成事故,避雷线档距内不允许有接头。
% W$ ?+ Z2 C5 i6 G& M( J4 F" e7 Y: j+ A( H8 J& p; e; M* A6 }4 V( X
$ l, T& m  {3 t. `( Y) Q" a/ ^; i

7 w& _5 D7 B4 S第2.5.5条 施工中存在地上防雷装置已安装完,而地下接地装置还未施工的情况。为保证人身、设备及建筑物的安全,本条是根据第一冶金建设公司标准(YYJB3.1-85)《电气装置安装工程施工技术操作规程》作出的规定制订的。2 {; U- b) R) W1 W' R, ?( k* E

! ?  N: p0 H2 n3 x' H- D) b9 A  r* h% h
9 P, g+ _7 ], G" Y! M0 e
第六节 携带式和移动式电气设备的接地
+ o+ U$ [5 L! v; k4 G5 W# A5 i2 A) ^5 b' _

/ C& Z, G% y# p4 I& O* N7 n0 \. t3 K
第2.6.1条 因携带式电气设备经常移动, 导线绝缘易损坏或导线折断,危及人身安全。因此要求应有专用芯线接地,严禁利用其他设备的零线接地,以防零线断开后造成设备没有接地。$ E; ?6 X, p" X  D- ^, V, |0 b7 H0 u

9 B) i1 h7 p7 U" T2 }; v1 \
$ g: ~1 j3 \& W! s: n5 o
& y! X: Z& G! k) I第2.6.2条 携带式电气设备的接地线应考虑接地方便且不易折断。为了安全可靠,要求采用截面不小于15mm^2的软铜绞线。该截面是保证安全需要的最低要求,具体截面应根据相导线选择。4 M9 m6 D3 C- d1 B0 Y% ?: p  ^
0 I: b" c" c3 a% f8 w+ \8 W

2 ?/ \2 w* J: j; S) q
( ?% z. P5 @! [! B; C, k' V9 X5 v/ F第2.6.3条 保证了移动式机械有可靠的保护接地,利用自然接地体能节省人力和钢材。* {$ f) r5 V% `7 ?% k

% k+ f4 q- y4 N! l3 Y# G5 g! b. F7 z/ m/ T" K; X4 K% S6 U/ D
; y1 i3 T: u9 e! N
第2.6.4条 条文中的两种情况发生碰壳短路时,人体与大地间无电位差,不会发生触电危险。/ Z' A# z5 k0 G2 ~) @
% e2 ?4 z  I/ |/ }/ k8 ]

# t8 i. a& l0 q, z* \' I
7 n* U* U. S, _# Q第三章 工程交接验收5 g2 _" ^* O3 ?6 R, @0 T3 @
2 y1 v. P& U8 a" ]! G0 i  s3 c
3 y+ O& U! `1 n+ H$ \

  e' ]0 D: ~7 B第3.0.1条 本条规定了验收时应检查的项目。 第四款要求工频接地电阻测量应注意测试条件和测试方法符合规定,实测值应符合设计规定值。! X: K: |! ?) F9 O- L' m

- p6 _; g! s1 Y/ o
( ~. \! B& T" U/ F; E) `  v" |# J) @$ ]" @7 {
第3.0.2条 本条规定了在验收时应提交的资料和文件。 第一款要求完整的实际施工后的竣工图,而不是仅设计变更部分的施工图。第二款变更设计部分的文件包括设计变更单、材料代用和合理化建议经设计批准的证明文件。第四款试验记录注意对总的和分部的接地装置的接地电阻应分别测出。关于试验方法应参照原水电部《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8-79)的附录六执行
" u) j7 Q' c. v6 {1 {* c$ y$ k. n8 C; `3 T, A# ~2 z

( x% x- ]( f/ \6 r1 U& u
. J# x+ R: E+ u: ]6 A* a1 I6 @  r4 b; t8 s, ?$ y. N& E# M! y: @
( S9 o5 _8 k/ u' M5 X' f
! u, N7 W9 A" ]/ Y' @
无危则安,无缺则全.无危无缺,谓之安全.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-11 23:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
接地的目的是为了安全,别说不影响,即使影响了,和安全比起来算的了什么呢。) m4 [8 T8 {; W# G1 g
对于中性点不接地系统,两台机床比如1#A相漏电,机床外壳接地就相当于电源A相直接接地了,但对机床来说,三相电之间的相位和大小仍保持原样,怎么会影响机床使用呢。
, x# O) z; V5 a0 d3 [7 D对于中性点接地系统,两台机床比如1#A相漏电,其电源断路器会保护跳闸,所以也不会影响另一台的使用。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-12 13:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的设备是否是三相四线制的,或者是三相五线制的,如果是设备的外壳是要接零保护的,不知怎么会用接地保护,一般设备的接零保护与接地保护是不准混用的。
发表于 2010-1-12 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
应该是可以的,设备接地保护主要是防止出现漏电时对操作者伤害。
发表于 2010-1-12 21:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好多公司都是使用三相四线制的,他们是没有接地的,有个接地还是比较安全的。
发表于 2010-1-15 18:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可以接   但是不能环形接,; h+ j% s) W4 j/ |+ f& H

8 C. z$ ?6 u; v/ e* n用星型接法就可以了。
发表于 2010-1-15 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2米的钢管可能接地电阻太大。
发表于 2010-1-17 14:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不规范,測一下接地电阻,小于4欧姆就可以了。
发表于 2010-1-18 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
没问题!
6 t: N4 [" ~7 P9 k接地的概念是让出现漏电的设备迅速的将其中的电势/电位归零,而大地就是一个容量巨大的零位体。就按你说的,一台漏电了,另一台虽然也说是金属,与零电位的大地来比,还是有阻性的,所以,通俗来说,电就不会跑到那台设备上,而是全部流入地中了。
) U* M2 j' u  Q. I0 I! e- T不知这样讲是不是能让您明白
发表于 2010-1-19 21:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
没看明白!
发表于 2010-1-20 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该按照规范的做法
发表于 2010-1-20 23:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样是可以的,只要你的圆钢的接地电阻符合规范。另外,电流是从高电位处向低电位处流动,不是看电流大小的,这一点有必要明确。
发表于 2010-1-21 07:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这样可以的,有了接地就安全多了不
发表于 2010-1-25 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般不会有问题的
发表于 2010-1-26 08:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接地必须接好,
发表于 2010-1-26 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必须保证接地是良好的,电流的方向是从高电位处向低电位处流动.一般不会有问题.
发表于 2010-1-26 10:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
这得看你的接地作的好不好了,可以测量一下再决定
发表于 2010-1-26 11:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议不要这样接,会对设备造成不必要的损害;% @- {, S3 w  g2 N  K7 R3 S! D& A* l
相互之间,通过地线,会产生电流流动产生电压,尤其对数控床的稳定性产生影响;
: }. @4 w) d1 X* `1 P另外如果一旦某台设备故障,电流会通过底线到另一台,对操作者也具有威胁;
发表于 2010-1-26 12:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意直接接地,不要并联接地!你用圆钢不合理!要铜棒打地桩,还要浇盐水!
发表于 2010-1-27 23:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
学习了!没想到接地这么多知识!
发表于 2010-1-28 11:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
都解释清楚了,可以闭帖了!
发表于 2010-1-28 13:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵 专门设计个接地线端子就可移了嘛
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表