QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3632|回复: 9
收起左侧

[求助] CT和PT的作用?

[复制链接]
发表于 2010-1-8 21:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请帮忙告诉我CT和PT的作用?谢谢!
发表于 2010-1-8 23:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-9 00:06 编辑
6 S& {! A; U; w+ j4 W4 [+ T" ^7 K6 H% B! F+ L
CT是电力系统用的电流互感器.PT是电力系统用的电压互感器.
未命名11.PNG

2009021811392000001.pdf

951.55 KB, 下载次数: 3

发表于 2010-1-9 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CT--电流互感器,现称为TA。即利用变压器的原理将交流一次大电流变为交流二次小电流(如1A或5A)的设备,为二次测量、保护提供信号;PT--电压互感器,现称为TV(电容式为CVT)。即利用变压器的原理将交流一次高电压变为交流二次低电压(如100V或100/√3V)的设备,为二次测量、保护提供测量信号。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-9 12:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
CT、PT统称互感器。CT--电流互感器,PT--电压互感器。
: [# l4 U8 e) p互感器的作用为:
1 @2 l, y2 x& K0 i  c2 b; I: Va) 传递信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置;
3 @3 s9 \% i) H! _$ Ob) 使测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置与高电压的隔离# ~. b4 x! \7 `' |. a; W3 {
c) 有利于测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置的小型化、标准化。
! H* [6 x% Y- i6 A电流互感器是按比例变换一次电流,传递电流信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置,进行计量、测量及保护。# [" z# N  s7 P6 a+ y
电压互感器是按比例变换一次电压,传递电压信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置,进行计量、测量及保护。
发表于 2010-1-9 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
CT 和PT的作用就是将信号变换为可用的信号。因为系统的电压电流都远远超出了测控系统所需的信号定额,比如电流表所承受的最大电流是5A,系统的电流恐怕要上千,直接接入的话,肯定烧毁,所以就引入CT,加以变换,而仪表刻度则按实际电流去刻,就相当于把仪表量程放大了。。。。。。。。
发表于 2010-1-9 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
CT是电流互感器.PT是电压互感器.
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
o~~~明白了  谢谢 兄弟们!
发表于 2010-1-10 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CT是电力系统用的电流互感器.PT是电力系统用的电压互感器。它们的共同作用是为仪表,保护提供信号。
发表于 2010-1-10 20:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家解释的这么清楚,学习下
发表于 2010-1-11 11:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载附上的图书,学习学习!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表