[求助] CT和PT的作用?

[复制链接]
发表于 2010-1-8 21:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请帮忙告诉我CT和PT的作用?谢谢!
发表于 2010-1-8 23:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-9 00:06 编辑
; P9 `" V' J& K. v( J, H) [; G
5 x7 b: L" l5 c9 m' ACT是电力系统用的电流互感器.PT是电力系统用的电压互感器.
未命名11.PNG

2009021811392000001.pdf

951.55 KB, 下载次数: 3

发表于 2010-1-9 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CT--电流互感器,现称为TA。即利用变压器的原理将交流一次大电流变为交流二次小电流(如1A或5A)的设备,为二次测量、保护提供信号;PT--电压互感器,现称为TV(电容式为CVT)。即利用变压器的原理将交流一次高电压变为交流二次低电压(如100V或100/√3V)的设备,为二次测量、保护提供测量信号。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-9 12:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
CT、PT统称互感器。CT--电流互感器,PT--电压互感器。
% @" \" P0 ]- i# R* i0 N5 ]互感器的作用为:
6 A9 Q; ^9 V7 K5 i- y$ j" w4 {, Ea) 传递信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置;& G1 x% I2 f/ ^& s
b) 使测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置与高电压的隔离
; s) }& k& i: ?( N. Fc) 有利于测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置的小型化、标准化。
. r8 F/ j" k+ o' n. ~# }4 i. `电流互感器是按比例变换一次电流,传递电流信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置,进行计量、测量及保护。
$ R' ]% e8 P! E% d5 b电压互感器是按比例变换一次电压,传递电压信息给测量仪器、仪表和继电保护、自动控制装置,进行计量、测量及保护。
发表于 2010-1-9 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
CT 和PT的作用就是将信号变换为可用的信号。因为系统的电压电流都远远超出了测控系统所需的信号定额,比如电流表所承受的最大电流是5A,系统的电流恐怕要上千,直接接入的话,肯定烧毁,所以就引入CT,加以变换,而仪表刻度则按实际电流去刻,就相当于把仪表量程放大了。。。。。。。。
发表于 2010-1-9 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
CT是电流互感器.PT是电压互感器.
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
o~~~明白了  谢谢 兄弟们!
发表于 2010-1-10 19:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CT是电力系统用的电流互感器.PT是电力系统用的电压互感器。它们的共同作用是为仪表,保护提供信号。