QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2472|回复: 6
收起左侧

[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
& d2 u# k; M: k) \0 C  p/ {$ q如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑
) x" K) G- z& M/ m' y$ d# c1 Q6 D5 S' }
国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
7 @0 J3 N* z$ }' m5 ~7 E3 }但是对工业用电有要求,
" Z+ ]; N: s* W/ L6 R- M  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:% j% ]! P( S4 ]1 Y3 j
      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).+ B0 W. u5 `6 g1 d
      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.( t1 B+ n" X, c# _6 I) r; V
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
& s; h1 V$ Z! _0 l  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:+ q  _! i2 q1 O2 E) I) U
      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).
* e  b, }) \7 ?. G# d/ h3 R      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
1 N! H, a% |7 M+ O' f2 W& U      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
4 U/ S0 y$ n3 @* }/ R+ A+ V7 W  (3)功率因数标准0.80,适用于:' [& D* ]. }$ K0 l4 \# ~
      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.5 L( p0 ~6 z7 ]
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
* m8 e, x- i8 w6 B" j& r) m4 _2 l  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。4 W( ]8 s6 w  K
  (3)农业用电,功率因数为0.80。
3 U2 n# r  a3 [! H/ l0 W    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。
: a3 B- m/ ^' O: X8 M    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表