[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?7 r3 Z) B  O, P
如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑
  n, @& ~4 p  D! N! E# a1 _' T& v7 \% v" B; @$ S
国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
9 V- p* T2 D' S- g# w但是对工业用电有要求,+ b4 g9 s% O7 Q$ m, n- e
  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:8 s7 b  e- p# i7 ]1 K: C
      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).' w! }) l- m& a+ ?
      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.& M' c/ x/ x  Q' u% D' ^% U( Z  u
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.( y: c! S/ _. Y8 ^0 x8 Z$ O- U2 v
  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
& K# m* ?; O5 w! ?1 S7 q      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).
7 V4 Q+ K6 }7 y- X! t8 i" f& {5 b      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.$ w) x. {* B9 B) Y7 H
      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.+ G( ]5 }" x8 Q$ y0 [7 _# e0 a
  (3)功率因数标准0.80,适用于:
2 B  z$ |, _  k2 l3 z+ W6 ]      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.- B- w; d4 \! M; f9 q2 u7 Z' ^- r
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。" B3 j5 y3 t6 s" W1 |
  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。( a2 ]' M' ~' r7 D) u; b9 }( R
  (3)农业用电,功率因数为0.80。
! y2 @) x3 ]- }9 Q( J    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。3 G  R) M: F4 z6 C* ]" n
    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。