[已解决] 请问一台变频器拖动三台电机同时运行有何要求

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-17 13:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
对于一台变频器拖动三台电机运行的情况,除了变频器的额定输出电流大于三台电机的额定电流值和以外,还其他什么要求?

评分

参与人数 1三维币 0 收起 理由
pangpang 0 关注并参予自己的求助讨论,态度积极。返还

查看全部评分

发表于 2009-12-21 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
基本上没有什么其它的要求,但这样你的三台电机只能在同样的速度下工作。如果要求三台电机的工作速度不同,可以用一个整流单元配三个逆变器的解决方案。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-21 11:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没什么具体要求,我公司就是这样用的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-21 11:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感谢楼上的点拨, 也就是说三台电机的功率可以不同 但电机的级数必须相同,是这样吧 。我请问如果同是4级电机  ,一台功率55KW ,一台5.5KW  一台45KW三台电机可以用一台变频器拖动吗?
发表于 2009-12-26 19:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北

回复 4# ximenzifensi10 的帖子

应该没问题。它提供的是“变频后的电源”,与对负载功率是否相等没多大要求。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-26 23:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
虽然可以运行,但变频器对电机无法提供有效的保护

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-28 09:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
供电   还有电线不能太长
发表于 2009-12-29 09:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# ximenzifensi10 的帖子

还有一个起动电流.一拖三的方式,不提倡
发表于 2009-12-29 10:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没有遇到过这种问题,希望能向大家学习学习啊
: ~5 W' H# ]( N9 [" Q一拖三,我想应该是没有问题的。但是为什么要极数相同呢?