QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 13406|回复: 13
收起左侧

[求助] 三相电流不平衡度计算

[复制链接]
发表于 2009-12-15 11:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相电流不平衡度该如何计算,有没有国家标准?
发表于 2009-12-15 14:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电流不平衡度该如何计算,要计算什么?
发表于 2009-12-15 15:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是什么设备啊。不对称三相电路,其三相负载不对称但三相电源是对称的。各相电流及各线电压与相电压关系的计算和对称三相电路计算相同的
发表于 2009-12-15 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你是说的什么三相的不平衡电流,如变压器、电动机、配电线路、低压架空线路、照明线路等,每一种线路有时是不一样的,如照明线路的是5%。
发表于 2009-12-15 16:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
三相电流不平衡度是试验时测量测出来的,计算的时候是平衡的,造成三相不平衡是由于制造误差引起的,比如变压器的三个线圈,计算的时候是一样的,但由于导线的电阻率有高低,且三个线圈绕制的时候有松有紧,三相出线长度不一样,造成三相实际电阻的不一样,因电阻不同,造成三相电流不平衡
 楼主| 发表于 2009-12-16 13:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lu5218 于 2009-12-15 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 O$ q; ~0 R+ h% J3 x
楼主是什么设备啊。不对称三相电路,其三相负载不对称但三相电源是对称的。各相电流及各线电压与相电压关系的计算和对称三相电路计算相同的

. `5 a' b5 b' q% O# L  W1 k) d5 ~) y3 e) `$ C3 \" F
就是如何测量电网上三相电流的不平衡度,不是对某个设备。
发表于 2009-12-16 14:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有两种计算方式,最大值减去平均值再除以平均值;或者最大减去最小再除以平均值。
  \9 j) W4 T3 C按照国标是不允许超出10%
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mountainsheep 于 2009-12-16 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F( S: s: `+ \% I4 L1 c有两种计算方式,最大值减去平均值再除以平均值;或者最大减去最小再除以平均值。
9 p: G+ i* m) P4 v9 t4 i( n7 U" n( O. @按照国标是不允许超出10%

4 @2 C1 P/ h  N, I1 d0 f8 Y. _/ G* V
你说的算法是不是国标的规定,能给出标准代号和名称吗?' V3 A0 R* i8 g# r5 X8 X
感谢答复。
发表于 2009-12-19 17:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相三线制的不平衡度 计算公式
4 ~2 [! b! h" h8 ?, E' k电流不平衡度= (max(Ia,Ib,Ic)-min(Ia,Ib,Ic))/min(Ia,Ib,Ic)*100%/ o; \, i6 H3 t, R
  max为最大电流 min为最小电流
发表于 2009-12-21 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
GB/ T15543-2008《电能质量 --三相电压允许不平衡度》中规定:电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%。标准还规定对每个用户电压不平衡度的一般限值为1.3%。 国标规定的三相电压不平衡度的允许值及计算、测量和取值方法只适用于电力系统正常运行方式下在电网公共连接点由负序分量引起的电压不平衡。因此故障方式引起的不平衡 (例如单相接地、两相短路故障等 )和零序分量引起的不平衡均不在考虑之列。由于电网中较严重的不平衡往往是由于单相或三相不平衡负荷所引起的,因此标准衡量点选在电网的公共连接点,以便在保证其它用户正常用电的基础上,给干扰源用户以最大的限值。值得注意的是国标在确定三相电压不平衡度指标时用 95%概率作为衡量值。也就是说,标准中规定的 "正常电压不平衡度允许值 2% "是在测量时间 95%内的限值,而剩余 5%时间可以超过 2%,过大的 "非正常值 "时间虽短,也会对电网和用电设备造成有害的干扰,特别是对有负序起动元件的快速动作的继电保护和自动装置,容易引起误动。因此标准中对最大的允许值作了 "不得大于 4%的规定。
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10楼的标准规定的是电压不平衡度,而且也没有给出计算公式。
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 cylzwx 于 2009-12-19 17:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 S- Y* w7 k" j7 {& s- k% A
三相三线制的不平衡度 计算公式
2 N+ c& A8 s- q7 ?( I电流不平衡度= (max(Ia,Ib,Ic)-min(Ia,Ib,Ic))/min(Ia,Ib,Ic)*100%7 \2 A* u3 k! Z) K9 d9 P7 G7 a9 V1 M
  max为最大电流 min为最小电流
7 K- k+ ~# R7 m! j; Y8 ~4 y
4 q* [6 E# a  O7 u9 {/ a* A
是标准中的规定吗,能给出标准代号和名称吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-12-25 08:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-9 11:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
同意七楼的说法,测量值减平均值除以平均值,按照国标是不允许超出10%。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表