发表于 2009-12-10 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-3-1 12:48 编辑 + y* {$ _: M/ v
8 w* j4 M4 _$ M6 w" o
任务大体是这样的:
2 ^# j7 M1 c  N/ R(1)架空净高5m。
' a' I9 B# d) d(2)被架高的管道为4只6"PVC污水管。, G4 L+ R* T: R4 y" B: V
(3)管道支架造路走的有60m,跨路15m。
- I8 D5 B6 @1 {(4)管道礅均立在绿化道的泥土地上。; b9 B9 A) G; {$ p
求管道支架方案及基础礅方案?越省钱越好。' W; `" K: ]- n( L9 x
补充说明:
' G1 s5 U5 ~7 |: v(1)只能架空,不能埋地,且架空在5m,因为要跨路,且管道走一定的排水斜度的。
$ X0 R& _! v) I1 s& i- Y8 @(2)施工要简单,越省钱越好。
发表于 2009-12-10 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首要任务是省钱,我给你个建议,希望你能综合考虑一下是否适合。
. J$ s# N. R6 h! y过马路净空5m是消防要求,必须遵守,所以过马路只能用桁架,跨距18米;路边的管道我建议走低架,基础面离地面400左右,这样会比较省钱,基础不用埋太深,荷载也比较小;一般pvc管道跨距只有2米,如果2米做一个管墩太浪费,建议使用大跨距桥架,跨距5-6米,每个桥架内放置2根管道,估计没有问题。至于坡度,可以用基础和垫块进行调节。
$ k5 O* D5 V' s7 v9 p. B; {; X0 [这个方案我个人认为比较符合楼主要求。
发表于 2009-12-11 23:34:10 | 显示全部楼层 来自: 巴西
是否需要考虑地震、风荷载等?