在感性负载两端并联适当的电容器后,可使通过感性负载的电流量减小,使电路的功率因数得到改善,请问这句话对吗?为什么?
发表于 2009-12-2 19:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为基本正确,在感性负载两端并联适当的电容器后,的确是可以提高功率因数,但是通过感性负载的电流量减小,只不过是一个相对而言的,功率因数的提高可以提高设备出了力率。
发表于 2009-12-3 08:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
街上卖的节电器声称是用这个原理,是真是假呢
发表于 2009-12-3 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
根据电工学原理,感性负载需要和电容相匹配才能是总电路接近与电阻性电路(提高功率因数)。
1 j% B( m$ h0 @" F5 @7 a% [! M街上买的号称节电的电容器,我认为无法做到与家庭用电器的感性负载相匹配(空调压缩机、电冰箱压缩机)等。
0 v/ q0 v  V. O* f当空调和冰箱都不运转,或者进入深夜关闭照明以后,节电器的电容仍在频繁进行充放电工作,也就是在白白消耗电能。
( z, g; ]% n* s0 z; l不当之处请请高手指教

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-3 15:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
“可使通过感性负载的电流量减小”。显然不正确。。。。。+ W' _# r7 s; }0 ?9 ~& c0 h
并联电容后,对外部来说,他们的综合功率因数提高了,电流减小了,但对电感电路来说,仍然如此,只不过无功可以由电容供给。。。。。。1 x+ j$ ~% w" o6 M3 a
另外如果二者参数配置不当,还可能会发生并联谐振。。。。。。 那就不是电感支路电流减小了。。。。。。。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
华氏911 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-4 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电容和电感在一个正弦周期内互相充当着内部电源和负载,外部电源只提供内部电源无法满足的功率
发表于 2009-12-4 11:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电压不变前提下,感性负载两端并联适当的电容器后,总电流减小,感性负载电流不变 / V+ L5 n/ d3 j: \. J6 l
在感性负载两端并联适当的电容器后,不能使通过感性负载的电流量减小,但能使感性与容性合成负载的电流量减小,即合成后的电路的功率因数得到改善。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-5 17:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
要看情况,感性负载接上是,但是,过补就达不到要求了。个人看法
发表于 2009-12-6 00:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同上,应该是匹配才对
发表于 2009-12-17 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

不对

在所接电压不变的情况下,感性负载两端并联适当的电容器后,使电路的功率因数得到改善,但是通过感性负载的电流量不变;5 u6 \5 h, Z& v& B% I# L2 a( C
如果所接电压不固定,或者电路中还串有其它负载,感性负载两端并联适当的电容器后,电路的功率因数和通过感性负载的电流量都会改变。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-12-17 20:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感性负载电流不变,电路的功率因数提高