发表于 2009-12-2 11:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发电机中性点经过接地变一次侧后直接接地,二次侧直接接电阻负载。请问二次侧的X极能否也接地,为什么?谢谢各位。
发表于 2009-12-2 12:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发电机怎么有一次侧和二次侧啊?是变压器吧?
 楼主| 发表于 2009-12-3 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题终于搞清楚了,低压侧的X极是可以接地的,但与高压侧的接地时不一样的,高压是接工作地,低压侧是接保护地。
发表于 2009-12-6 15:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
难道一次侧也要接地?
 楼主| 发表于 2009-12-6 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对呀,一次侧接地时工作地
发表于 2009-12-7 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发电机中性点使用的变压器是一个单相变压器,一次侧的X端当然要接地,否则形不成导电回路,因此属于工作接地。二次侧按理说可以不接地,但是考虑到安全问题,一般都强制性将x端接地。中心点装接地电阻是为了限致定子线圈接地时的接地电流(100MVA以上发电机应小于2A,300MVA以上<1A),由于大电阻难做,因此通过变压器变换一下。