发表于 2009-11-28 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位朋友,前几天家中正在吃晚饭,突然餐厅灯碰的一声,然后家中停电了。检查家中空气开关发现跳闸,合上后仍然没有电。于是我到楼下总开关发现楼下空气开关没有跳闸。再次回到家检查 用电笔测发现火线带电。怀疑是零线短了,于是将家中的零线拆下 用接地线暂时代替零线,家中有电了。我再次回到楼下将总开关拉下又重新合上,回到楼上将各线回复  家中来电,说明零线没问题。但是我不明白,楼下空气开关没跳,火线带电,为何零线没通,必须拉下在合上才通?难道空气开关会出现跳闸后火线没脱开,而零线脱开了的情况吗?还有将底线代替零线,家中有漏电保护器,为何没有跳闸?、、希望大侠给我解释一下
4 ^# _+ H7 m8 J. F5 a9 {    谢谢谢
9 A4 A* f: n0 |) y) ^9 \
5 @$ T; w6 B8 w/ f2 V( D[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-30 21:41 编辑 ]
发表于 2009-11-28 11:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的这个情况还不是说的很清楚,按你说的情况只可能是你家的开关有问题,要拉下后再合上,就可以使用了,说明有接触不良的情况。再就是你是用了那里的地线,装了漏电保护器后,另外装地线的话,只要一通电,漏电保护器就会跳闸。零线和地线是两个概念,是不允许搞错的,漏电保护器后面的零线是不能与地线相连的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-28 11:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

回复 2# kgdia 的帖子

我家楼下空气开关时不是太好,有过一次跳闸但是手动开关却没有自动落下。
3 r' b6 l- u: e- y8 c6 Q3 n地线是总的地线,将家中总空气开关前的零线拆下,然后将地线接到零线位置,也就是说将总地线当了零线使用了。
发表于 2009-11-30 08:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里有个概念要注意,我们这种接地电网,到用户后就没有地线的,只有零线了。如果你装的是漏电断路器,那就是单相三相制的,进漏电断路器的是工作零线,没有进漏电断路器的是保护零线。如果没有装漏电断路器,就只有零线了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-30 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
有的保护器(集成了漏电保护在内) 也起开关作用,当时应该已经保护了,但它的恢复有两种方法,一是延时一段时间后(6分钟左右)自动恢复,另一是手动复位。有一种竞宏JHYDB保护器就是这样的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-30 11:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我想肯定是你家中的灯具中的一条线烧容了绝缘线而短路了,由于此线很小,就算短路便马上烧断,空气开头会跳一下,但大安培的空气开关常常不会全跳下,它常常只会跳松了一下,又复位不良好,就会出现你所说的接触不良的情况,所以手动把它关下再合上就没事的了。那个短路的线一般也已经烧断,很少情况会一会再短路。而漏电开关(单一功能的)一般在短路时不会跳的(只有多功能的才会跳闸)。地线当零线的话,接在漏电开关前它就不会跳,要是接在它的后面就会跳,而且你还合不上它。
- Y0 ?! L, r6 F8 i8 f% V9 _& L6 Y5 F6 C9 p
[ 本帖最后由 hepoxu 于 2009-11-30 11:42 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-30 11:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
危险,跳闸火线带电在电工里有个名词,一时也几不起来了。是输入电表那边电线的问题的问题。我曾经碰见过类似的问题。
发表于 2009-11-30 17:19:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看你说的感觉很危险,理论上是不应该这样的,尤其是漏电保护器问题
发表于 2009-12-1 14:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你胆子大哟,敢用保护接地线当零线
发表于 2009-12-1 14:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
检查一下,如果有漏电保护,看看是否好用。如果没有漏电保护(最好加一个),那么你那里的零线有问题。居民楼的配电,就是乱!
发表于 2009-12-2 08:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# wangxuening 的帖子

更换空气开关试一试
发表于 2009-12-2 11:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也刚刚碰上这种衰事。
3 s3 P. {0 z; S+ ^家中有一路线这两天老无故断电,看看断路器并没跳掉,拉下再合上又恢复正常。0 ]1 Y! K7 b! C" {5 l  r  G- W
但常常是反复拉下合上数次才最终通电。而用不了一会又出断电了。
+ U) `' g6 u2 s0 a" y5 V( w7 j此条线路只有一个冰箱是长期工作的,其他各种电器只是插着,偶尔工作。
3 A$ g2 i. t" k3 t4 ?不解,望高手指点一二,如何找出故障点在哪?
发表于 2009-12-2 13:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
开关的触头不好了,开关的质量差。
发表于 2009-12-2 14:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像电工操作规程里严禁一火一地使用单相用电器。有危险性,漏电保护器会失灵。
发表于 2009-12-2 15:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
根据现象,应该是漏电保护器还没有复位,但火线没有断开可能是将火线和零线在漏电保护器处接反了。
发表于 2009-12-3 07:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换开关吧,开关质量不好!
发表于 2009-12-15 09:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有可能是线过热引起的
发表于 2009-12-15 09:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开关不是很好。
发表于 2009-12-16 19:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
家居装修有条件的话最好总制装一个漏电开关,漏电流选大一点,然后客厅、厨房和每个房间各装一个漏电开关,( s- h" p, ?5 D' G& C7 p
这样检修起来就比较方便。空调要单独布线。
发表于 2009-12-18 00:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空气开关肯定坏了
发表于 2010-1-1 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
漏电保护看下  看你的漏保有没推上去  或者是开关本身问题
发表于 2010-1-2 10:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
提醒一下,有的空气开关就是跳闸后需要手动拉开重新合上。你仔细看它的开关位置,其实是与真正的合闸位稍微有一些距离。" ?: `# i, T5 V$ U/ W
如果这个闸以前没这现象,最近才出这种“现象”的话,那就是闸不行了。
发表于 2010-1-3 16:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个是空气开关有问题,如果是双开的的话拔掉连接两个开关的套头肯定有一个开关推不上去的。. t) W9 U3 m1 J5 [% P, K
单开的话可能漏保有问题。