电站采用柴油发电机组,主要负载是大功率直流调速。加装无功补偿对柴油节约有何影响。
发表于 2009-11-26 13:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很明显要省油的,
' G# a5 b0 V! h5 Q7 }当然,如果出来直接用于整流,就很难见效了
6 s0 y' q: a& b如果采用二极管全桥整流,不可控的话,全桥后加上电抗器就行,功率因数就很高了,能到95%以上.
6 o) y1 a' U, z# n/ h如果是可控硅整流,且如果是通过调节整流部分来调速的话,加上无功补偿,也无能为力

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-26 14:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
无功补偿肯定是要装的,不然功率因数上不来,利用率就太低了。
 楼主| 发表于 2009-11-27 16:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

我的看法

看来人气不高啊,谈谈我的看法吧,
* `9 o3 d8 _/ z8 _- J+ `其实加无功补偿后,主要就是提高了功率因数,提高了设备利用率,试想,原来需要使用两台发电机的只要一台就够了,显然节约了燃油。。。。。。。。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论,多帖综合加分。

查看全部评分

发表于 2009-11-28 08:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
节能是肯定的,利用率提高了。
发表于 2009-12-1 13:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
加无功补偿后,提高了功率因数,提高了设备的输出功率,很明显要省油的。
发表于 2009-12-1 17:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 ramberer 于 2009-11-27 16:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 }' T2 l* Z7 b0 I& g/ g$ q0 t看来人气不高啊,谈谈我的看法吧,: `* e) }* _  Z. w
其实加无功补偿后,主要就是提高了功率因数,提高了设备利用率,试想,原来需要使用两台发电机的只要一台就够了,显然节约了燃油。。。。。。。。
恩,讲的透彻,节油
发表于 2009-12-2 08:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# ramberer 的帖子

没有影响,主要是为了提高能量的利用率
发表于 2009-12-26 12:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在厂矿里都是用补偿柜了,功率因素一般都能达到要求了,这点与从前大不一样了,主要是补偿柜的价格大大地降低了。
发表于 2010-1-13 23:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
看看 学习