[求助] 西门子的S7控制系统中DB和M地址区别

[复制链接]
发表于 2009-11-25 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助,西门子的S7控制系统中DB块和M位地址区别,它们在CPU掉电或者重启后是怎么变化的?应用时应注意什么?
发表于 2009-12-1 10:17:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
M寄存器根据PLC型号不同有数量限制,而且默认掉电不保持(可以在软件内修改);DB数据块和内存容量有联系,掉电保持

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-1 10:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
M存储器与DB存储器不同的CPU都有数量限制,M存储器可以在CPU的硬件配置里设置可以掉电保持的区域(从MB0开始,不同CPU也有限制),DB则不用,但他们能保持的前提都是CPU的存储区域(CPU集成与扩展卡)中有EEPROM区。除此之外,必须将系统的重启方式设置为暖启动或热启动(如果可以热启动)。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-12-8 12:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,我明白了
发表于 2009-12-11 14:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
进来学习一下,谢谢各位的发言。