某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米., \8 f; U |* l& l
( H) U' r& {4 y6 r. W现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
: i2 d* j; T3 @( m! V" v5 F& z" r% E: r1 e/ D
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.
9 }3 Z5 O/ F3 x, A9 r循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵 =50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
- O" r; x( G+ ?4 m4 T0 A
; R+ j c# C' }5 m在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
B4 x0 y/ g. C2 W, [
- H. b, f5 z/ v5 `% D调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
5 O3 S2 l$ W n4 i! P4 z
: x! a" A/ P1 ]0 D. [ Q请各位大虾分析原因.不吝赐教 |
|