发表于 2009-11-20 07:58:56
|
显示全部楼层
来自: 中国山西临汾
三相五线制
1 D; v3 h1 w& v; l7 ^ 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。% }5 w; u: y' n( t. x1 r
中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。4 N7 P6 A/ H g+ W9 h
三相五线制
5 w8 r' |% L* b" f 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。8 p( h- q4 Y6 @' p
TT接地方式:8 O+ Y1 O# B, c9 _ B, h+ p( Q! B
第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
9 I: b7 A* G9 ^/ h V( H+ h( _ TN-S接地方式:/ T4 _( P$ p2 N. O3 M% t$ E0 {
字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
+ |+ u8 t d5 v 其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。3 ]1 ^/ I) S+ l [1 _
TN-C接地方式:
8 I6 U5 h! M; ?* ? 字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。4 n6 Z" m! u& r* k
TN-C-S接地方式:: q m) [' u' j' x
一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。, y; ?$ i4 \+ @% H1 i# a/ @
当N和PE分开后不允许再合并。: T# q! M$ O: ]1 B8 _
中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。, Y p# w. ]6 J4 [ ? ^3 t0 e
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。 |