[讨论结束] 有没有变频器高手呀

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-16 19:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器数字输出端子(非继电器relay端子)能否直接输入到plc中。例如输出端子为DO,COM,我把这个信号能否象RELAY无源(ta,tb,tc,一个是常开,一个常闭)输出一样直接输入到plc中,例如plc的输入端的信号都是+24,x**;+24,x**;。............我把DO接+24,com接X***,如何呀,可以吗?
发表于 2009-11-16 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有问题,可以试试!!!
发表于 2009-11-16 22:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这个变频器信号给PLC起什么作用?
) s2 m2 {1 m6 G( n  a4 Q如果变频器控制输出端子是继电器的,直接PLC就可以了,若是数字信号,可能需要转换下.我们公司有伺服驱动器给PLC信号的例子,因伺服给出的的数字信号,在PLC输入端加装了个转换模块.
发表于 2009-11-17 14:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果变频器输出不是RELAY或者是触电无源类的,不可以,既它的输出是有源的
发表于 2009-11-18 15:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道你的变频器及PLC的型号是什么样的,有一点是肯定的,连接是没有问题,只是你需要注意具体的接线方式,你多注意一下变频器关于数字输出端子的接线图及PLC端子的接线图,注意一下两者之间的电平匹配问题就可以了。
发表于 2009-11-18 20:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
变频器还有高手啊!2楼说的对
发表于 2009-11-19 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
数字输出为有源信号,不能直接接入PLC。
发表于 2009-11-20 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有什么问题的,只要电平匹配就可以的
发表于 2009-11-24 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的看那个电压是什么等级,跟PLC匹配不。不匹配的话就得做转换了
发表于 2010-2-15 07:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
变频器端子进PLC最好加中间继电器隔离
发表于 2010-12-5 16:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我记得曾经我试过没有问题的,但是为了保护PLC的输入输出卡件,加个继电器隔离一下还是比较好的。