[已解决] 烟囱上的铜避雷线导到地面后如何与钢的接地极连接?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-13 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
烟囱上的铜避雷线导到地面后如何与钢的接地极连接?- F4 O, A' F+ E( g& {
钢和铜无法焊接?搭接?
发表于 2009-11-13 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们单位的大办公楼的防雷接地在入地端是用多个螺栓进行两线的紧固的,二个接地的平面是扁平的,并进行了防腐处理.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-13 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看到的很多都是用的压接

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-14 01:10:51 | 显示全部楼层 来自: 巴西
如果是压接的话,有没有因振动脱开的风险,有相关的标准或手册么?请告诉名字就行,谢谢。楼上的兄弟
发表于 2009-11-14 09:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春

回复 4# maoyangmy 的帖子

GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
* P% Q  f! |: I( A* A9 D, @
* g# G6 [, ?4 o* s[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-14 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-14 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
实际当中,可以先在铜线头上砸接铜接头并用低银铜焊焊实,然后再用黄铜焊使铜接头和钢体结合在一起。