我正在做KYN28高压开关柜,谁有它的结构资料。谢谢
发表于 2009-11-10 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

KYN系列

二 KYN系列简介5 P: B" t: Z1 D' _  S$ k: K! N  }
2.1 总体概述6 p* \! v2 @+ o
开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。
; c: {3 o" `- p9 K+ l) s柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。
0 p! t- C, W( z! X# h5 a本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。2 t# l9 a9 Q6 _! I% P/ g
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。
% r7 N. g  C# a: D+ _- j: z2.2 型号含义
0 c) ~; W4 Q' p以KYN18A-12为例说明
1 N$ i$ }% O/ k' L% ] ' g! b, l; a5 v0 U7 j. X2 f$ }
2.3 外形示意图
( ~+ P5 y' B$ i" |
6 U7 _7 T9 W# g1 q5 w8 n% y断路器中置式
5 m* z) O5 \$ T1 a0 J  Z, l7 R$ C
  i) d  ^: S! y/ p" w断路器落地式! ]; E3 X2 p3 r
2.4 内部结构示意图
7 H4 u( ^1 U6 V" J5 I( ]9 Q7 q
! v. D. T6 A8 n% ^, H. _断路器中置式
' t9 A% N1 }3 Y
7 Y0 I, n3 V) ]& S/ o  [) ?断路器落地式
. o; z* c2 R5 t4 B$ K2.5 具体不同型号的开关设备0 x- T/ |' F0 f. L5 u
2.5.1 KYN18A-12型开关设备
' M/ U- M) L5 PKYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。
8 @: E/ I/ q1 g! W5 g) MKYN18A-12开关设备技术参数- J2 b# w" ]% J5 ]
项目        单位        数据
$ z0 l" k) f( |! b6 w" Z额定电压        KV        3、6、10! `9 j: t" B7 x6 B& }
最高工作电压        KV        3.6、7.2、12
4 S- B, g" m- @1 }- j& W$ f8 m额定绝缘平        工频耐受压        KV        42
% W6 L0 S% A8 x        雷电冲击压                75- q/ ?# g" o) `$ f
额定频率        Hz        50( h1 N* g( @9 }# n& G
主母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000' O7 N; N5 }% m) L% |
分支母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
1 ^& }  v+ b1 x2 V' M$ ?3S热稳定电流(有效值)        A        16、20、25、31.5、40、502 J* j! I( R4 H. L
额定动稳定电流(峰值)        A        40、50、63、80、100、125& A7 a2 ?% B" E. I5 V
防护等级        外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x
$ y/ {; a" s; D$ r* |; e5 D质量        Kg        700~900
! D4 r5 }0 m- L$ o0 s3 ^8 V外形尺寸(宽×深×高)        mm        900×1775(2175)×21309 X5 p) l; z0 q( s/ I! f
注:*括号内数字为SF6手车方案。4 ]+ E+ Y$ p; y" K. U* d  w
2.5.2 KYN-40.5型开关设备  o. S( Q: o8 \' s7 y. `
KYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。6 s; K6 `1 ]8 z3 V+ f9 q4 _
KYN-40.5开关设备技术参数
, v* ?7 `' J9 J9 D' V1 D1 k项目        单位        参数5 E8 r, U6 `& o
额定电流        kV        40.5
) h8 ~/ t* S% f/ H, o& T额定频率        Hz        50
* S( B+ n6 f3 d6 m7 X2 I主母线额定电流        A        1250、1600、20007 {" s$ ]2 Z* q
分支母线额定电流        A        630、1250、16002 ]. D! ?/ N$ b$ M) V
额定绝缘水平        1min工频耐受电压        kV        相间、相对的        一次隔离断口
0 q, G5 }! F, `5 ~                        95        115: i- O3 h  v3 g) @# _* n
        雷电冲击耐受电压        kV        185        215
* E0 t( k0 s' M, K0 N        辅助控制回路1min工频耐受电压        V        2000
: U2 U9 k# {0 j) ]0 H额定短路开断电流        kA        25、31.5- w3 u+ y( }2 B/ R
额定短路关合电流        kA        63、80
. s1 |% Q- q" ]额定短时耐受电流        kA        25、31.5/ |; Y+ `5 ^2 i/ `$ p& j3 t* ~
额定峰值耐受电流        kA        63、807 }& Y0 v1 j. w# D3 k0 S( b
辅助控制回路额定电压        V        ~110、-110、~220、-220
* v! ~8 ^7 \8 E防护等级        外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X
3 Y( b1 K4 B' m* D! o9 v外形尺寸(宽×深×高)        mm        1400×2800(3000)×2800*
! U* J0 G% {' |) v& p- _1 `- P$ \注:*括号内数字为SF6手车方案。
( D+ [$ m7 W4 j% D& X- m2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备
7 |1 W. d$ X3 [+ r; aKYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。
% r: Y. b0 A! zKYN18A-6(F-C)设备技术参数, Y) Y3 @; t6 m
项目        单位        数据
, D8 f' \  a6 G6 ~额定电压        KV        6
1 {( s1 F  O- ~) b2 ~最高工作电压        KV        7.22 n/ Q2 i; s5 r6 x
额定频率        Hz        50
: R. R5 ^$ j1 J8 E, V! \7 I额定电流        A        1250~31503 G2 `% f" P2 `7 A' l
额定动稳定电流        KA        31.5、40
$ B7 t8 m' @% A; }5 ^* v额定热稳定电流        KA        80、1008 h% I9 q+ i- N# L, @
额定动稳定时间        S        48 C& B( m- t8 k( H! O. \
工频冲击电压        KV        60) @9 C# z$ y$ c- v9 l& D
外壳防护等级        IP40, t1 N6 Y& n( ^9 C3 a: @1 \
外形尺寸        mm        1000×1775×2050
0 G/ v) U3 v2 r组合方式        每台两回路左右并列布置