[求助] KYN28的结构

[复制链接]
发表于 2009-11-9 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我正在做KYN28高压开关柜,谁有它的结构资料。谢谢
发表于 2009-11-10 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

KYN系列

二 KYN系列简介
9 i: q, X( D! |0 q- T( F2.1 总体概述
0 V; b" f7 g3 w" D- I) j+ t* W开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。" `* A6 h7 \* W$ G
柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。
+ l+ N( ~3 h2 p本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。, P4 m* U& A. P
开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。
2 c3 a, _2 p7 M7 o* R/ \- C( f2.2 型号含义
  h4 N; k6 N2 W* h/ Y0 f6 d. A以KYN18A-12为例说明
  z8 p+ \3 ^. ^ # i2 r6 K; t: f  G* ^
2.3 外形示意图
3 G9 U) p2 O$ ~7 N$ Y" J4 W
6 k. y+ l7 U- k" D3 H断路器中置式) h+ N1 P+ L: H" g7 Q, S! m

' _/ i- Y+ p+ ^5 f断路器落地式
! ~9 L; S" z/ }$ l2.4 内部结构示意图' B" E6 i7 h0 b$ k2 n" S8 G

$ @( c& ]. @) b! p  I% \9 G* V断路器中置式
- F5 [, Z! J" Q  r: Z* x1 S( ` ! D' B7 R$ e" \  Q; B# J
断路器落地式
% b! R1 i7 B( b. ?3 r/ ~2.5 具体不同型号的开关设备) J' b% d4 o/ U" b
2.5.1 KYN18A-12型开关设备
+ V3 v0 L- p2 W  x& tKYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。
$ V) z* E* |& t  C4 Q& @7 `: V! O4 w" WKYN18A-12开关设备技术参数2 i3 W/ H  l9 O- O1 H4 q
项目        单位        数据
8 K6 o+ w& O) \$ t额定电压        KV        3、6、10+ l# r* X2 Z* u/ P5 ], p* J; {
最高工作电压        KV        3.6、7.2、12/ H$ P# U: b8 t$ J
额定绝缘平        工频耐受压        KV        42
# p' v2 W  X& j& d        雷电冲击压                75
2 r% G6 t9 e- r3 V- y) r额定频率        Hz        508 o2 U# b) K* ^$ q) J* U0 T
主母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
* p# v- G& T- b- t分支母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
1 N0 ]: a' ~9 @2 ?3S热稳定电流(有效值)        A        16、20、25、31.5、40、50! L3 S1 \. I/ `4 c
额定动稳定电流(峰值)        A        40、50、63、80、100、125! d( p  v. K0 N/ y1 J
防护等级        外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x
. ?  p8 U9 v$ T5 U1 F; E- ~质量        Kg        700~900
1 R% j* N' z- p/ P6 `4 e/ h; L/ a外形尺寸(宽×深×高)        mm        900×1775(2175)×2130  l+ w0 D. T, m8 ?& v; y% {
注:*括号内数字为SF6手车方案。- }2 Z3 Z% o- R4 H6 j
2.5.2 KYN-40.5型开关设备, t0 Z8 P- I* ^0 h
KYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。/ R  y/ [& ]) n  ]- Q1 F% t# p: C
KYN-40.5开关设备技术参数
# x9 B" e# J: B; t( R9 z项目        单位        参数
# O! R+ a; ]; H$ l: o2 Z额定电流        kV        40.5
5 r7 v" f% g0 c8 S2 P# h额定频率        Hz        50
/ D0 i4 u& v  c7 X  m主母线额定电流        A        1250、1600、2000" I4 Y4 u: M/ Z7 K( u4 ^
分支母线额定电流        A        630、1250、1600
6 z' V" t( r+ G; u* Q额定绝缘水平        1min工频耐受电压        kV        相间、相对的        一次隔离断口
. s5 z6 d. M! w& {8 X3 h                        95        115$ b3 ]0 S- P& V6 ^. C  D
        雷电冲击耐受电压        kV        185        215
4 l" O4 V2 T! I2 f/ s        辅助控制回路1min工频耐受电压        V        2000
/ j4 O/ G, ^5 J额定短路开断电流        kA        25、31.5
* q4 }- h9 j, W额定短路关合电流        kA        63、80: P; P+ Q) {5 D8 E% g
额定短时耐受电流        kA        25、31.5
5 @' J4 h" W& G6 a额定峰值耐受电流        kA        63、80' g$ @* M$ H3 R7 `+ x. H0 D
辅助控制回路额定电压        V        ~110、-110、~220、-220
% \5 k! V& S: n9 c  c( w防护等级        外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X0 ]- [/ D9 D- P+ W9 A
外形尺寸(宽×深×高)        mm        1400×2800(3000)×2800*, }! ~- A2 i0 k/ Y) L3 W, E: L/ M" Y
注:*括号内数字为SF6手车方案。& U$ `8 U, E0 y9 z7 q
2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备
( Q4 L7 I8 R. u6 G0 Y8 y4 {KYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。
; V% W# K& n1 N) V6 ?& XKYN18A-6(F-C)设备技术参数
3 T0 H8 k6 B+ Z! [( q# r3 n项目        单位        数据; q5 C7 o' w0 ?
额定电压        KV        6
8 r# m0 x! D: U3 C# X最高工作电压        KV        7.2
1 |. Q3 J5 _. _: m( {额定频率        Hz        50
' g2 y7 z$ T; T  Z额定电流        A        1250~3150/ s% f; x- |1 F3 a: M
额定动稳定电流        KA        31.5、40( K1 ]# h, s" }" w5 K
额定热稳定电流        KA        80、100/ z8 R# J7 A: l8 q1 Q4 A
额定动稳定时间        S        4& L- ?' J2 b, T
工频冲击电压        KV        60( F& v( ~$ s; L2 _- T" X, @1 Z. o
外壳防护等级        IP40
- C3 {* j6 i1 v外形尺寸        mm        1000×1775×20509 J5 D1 o9 t; l* n7 c/ C
组合方式        每台两回路左右并列布置