[求助] 关于励磁柜额定电流和电压与电动机额定电流和电压不符的问题

[复制链接]
发表于 2009-11-6 12:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
关于励磁柜关于励磁柜额定电流和电压与与电动机额定电流和电压不符的问题:现有一个励磁柜额定电流和电压为200A、75V,电动机额定电流和电压为238A、60V,怎么才能让其匹配,使电动机可以达到额定值.
发表于 2009-11-16 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果励磁柜功率器件的额定电流可以在238A运行的话,可以通过调整额定励磁电流的设定改变其额定电流,前提条件是设定可调的。对于励磁或电枢,因负载变化的原因,不能保证电流和电压同时在额定状态。
+ K% o+ M2 Y: j. o' P# l4 r& T4 o3 A
+ G4 E1 N; {" r# W5 M7 x/ V[ 本帖最后由 sdz1207 于 2009-11-16 10:53 编辑 ]