发表于 2009-11-2 20:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司一机床改造成数控,想在机床主轴后加一光电编码器控制分度, 如果光电编码器的分辨率够高,同时用光电编码器的信号控制机床的转速,不再在主电机(直流的)后加装测速电机可以吗?有说通过光电编码器转换比用测速电机控制主电机转速要多点时间,对稳速有点影响。
头像被屏蔽
发表于 2009-11-3 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-6 13:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这就看控制器的响应时间了
发表于 2009-11-6 14:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
“通过光电编码器转换比用测速电机控制主电机转速要多点时间,对稳速有点影响。”7 p4 E0 H. E$ |  t: B
理论上可以这么讲,实际上问题不大。
4 K' w: b: M2 A; }  r# U$ e' [现代器件在做频/压(F / V)转换时,不需要多长时间(应该在微秒级)。5 [$ @0 {" W  i
实际上,真正考验编码器的是转速和抖动问题。
$ F$ h8 ~# A1 b: Y& X另外,编码器和直流驱动的接口也是比较难配合的。
 楼主| 发表于 2009-12-1 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
谢绝版主及以上各位!
) b9 x. Y& w) n真正考验编码器的是转速和抖动问题。能详细说明吗?
. L2 c+ }7 H5 c另外,编码器和直流驱动的接口也是比较难配合的。用欧陆SSD590直流调速系统接口可以配合好吗?