发表于 2009-10-29 15:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
' i, [$ m; c6 ~: Q: k' z8 o- w    1  三相两两电压量都是380V
  V) t/ M' F' N: [  o, v    2  零线对地量220V, O/ c0 ]) @+ ?5 X% M, R9 D8 j& I1 F
    3  三相对零线量都是220V
; o# F* ]1 N+ i0 @% t1 H2 v    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
0 L' v+ P2 E0 i1 p7 \+ q: \0 \   针对以上情况,请大家分析原因。2 n* M4 d9 a$ V% a! _7 Y6 i9 ]9 g
    * V: Q7 h; d) R* i3 T6 t
  分析的好者重奖!
. J* N. s4 N1 t6 G
' A5 X' i) Y% G7 \[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况可能是有一相线搭地造成的。请大家积级讨论!- u4 Q; C, F/ d6 w6 ?: F: S5 ^

1 Z" r" s: J& c5 N% ^: D) k5 I# C, D[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-10-30 09:37 编辑 ]
发表于 2009-10-29 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单的分析可能是TN-S系统中某一相对地短路造成单相接地,地线存在断线。
6 y, x, Q7 w  d) D2 m; Z) Z3 Z( r请问楼主,你的接地系统是什么?地线断线两相对地不是220V的呀!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单相接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对地也有了电压,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-29 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yjybd 于 2009-10-29 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 x, r$ T  T9 h' q- ^& r8 o0 v' \
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对 ...

. o; j; a8 L9 A7 M. Y: v    变压器中性线从变压器出来分成两股,一股150mm平方是零线,另一股约16平方直接接地了,会不会是地线有问题了?接地电阻太大、地下地线断了或线太细?
发表于 2009-10-29 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上的说法很有道理,可能是地线断了 支持 $ N; }$ @) A' |1 j- c" o
只是不 能给你加分啊,有点遗憾。
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种可能,就是地线接地电阻太大,并且有一相搭地,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。
发表于 2009-10-30 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上面分析得很多了,提一点问题,关于“1  三相两两相电压量都是380V”,是指测量三相中的任意两相的线电压为380V,而不是相电压为380V,或说,三相中任意两相的电压是380V。因为该题本身是分析错误,如果题目本身叙述不清晰,会给分析者带来不必要的麻烦。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   实际这个问题有一定电工基础的就应该清楚,就是其中一相搭地了。
' U1 ]: f. B# y5 s0 b    下班以后我让他们循着断路器一个的排除,拉掉一个量一下,还是那样没有解决就再合上。直到哪个空开拉了量电压正常了,说明问题就出在此空开以下电路。然后再顺着此线路找到搭地处,把它绝缘问题就解决了。  i3 S) C: C2 c, r
    最后找到问题所在了:把桥吊电源空开拉掉后再量电压就正常了。原来是桥吊上面有一个瓷壶螺丝松了,导致导线搭铁接地。处理了就好了!& `( l- z) e# `6 f
    感谢大家的积极讨论,还有高见敬请发表!
1 P/ I8 e8 d2 Q" g& ?  A+ c& {) K! c0 t1 G4 J7 P2 x
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 11:15 编辑 ]
发表于 2009-10-30 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问一下,变压器接地线应该起作用,接地电阻很大了吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 11# zhongzhengyi 的帖子

变压器接地线是一根12#钢筋连接到地下部分,时间很长了,接地电阻估计小不了。不过找到并处理了搭地点后,电压就正常了。准备过段时间再重新做地线。
发表于 2009-10-30 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题是单相接地为什么断路器不动作,请问就没出事故吗?按道理接地不动作,相电压应该为线电压值,这跟断中性线的危害一样,单相设备都可能被烧毁,用电安全很重要呀!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 13# fengyiyan-34 的帖子

用表量单相都是220V,所以单相设备都没事。但是如果不处理的话数控机床上的接地系统一接地就要烧毁系统!
发表于 2009-10-30 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是系统中的接地体长期没有检测电阻值了,这种情况很多的,尤其是没有精、大、稀设备的一些企业。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论 是的

查看全部评分

发表于 2009-11-10 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个是接地电网吗?如果是接地电网,应该这四个条件不能同时出现,特别是第四条的现象。
发表于 2009-11-11 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* m; d9 t3 }( o7 m
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
' L0 i9 k; C% A    1  三相两两电压量都是380V
$ T) X. Z! r, m  H  h& x    2  零线对地量220V
' s. N6 b6 I, K& [( W    3  三相对零线量都是220V8 u+ d! }% d  h! U, R; `% q
    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压3 D2 V% N. N9 ^' ~& p
   针对以上情 ...

! R' [3 }7 X2 e4 A& P# o- q+ m# N! C1,应该三相,相线与相线方别为380v
% n" n8 e! Z% ^, P" y2,零线对地量220V
" z* H3 ^4 D# A" K4 p# x3,三相对零线是220v
! Z6 a; J+ Z; r6 \$ Z# ~) e4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压
9 e0 P- [7 S! Z+ G
6 j/ U" i" R( }: Y7 o1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.- G# W6 V3 u9 V" @9 c
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果
发表于 2009-11-11 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可能是零线没有接地,其中一相火线接地了!
! m0 b  ~9 j2 p1 t+ E4 c9 |( b. {( i1 E0 c0 y3 j: @+ r" I: P
停掉高压,仔细看看有没有什么疑常。小心把变压器弄坏了!