如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
' L0 i9 k; C% A 1 三相两两电压量都是380V
$ T) X. Z! r, m H h& x 2 零线对地量220V
' s. N6 b6 I, K& [( W 3 三相对零线量都是220V8 u+ d! }% d h! U, R; `% q
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压3 D2 V% N. N9 ^' ~& p
针对以上情 ...
! R' [3 }7 X2 e4 A& P# o- q+ m# N! C1,应该三相,相线与相线方别为380v
% n" n8 e! Z% ^, P" y2,零线对地量220V
" z* H3 ^4 D# A" K4 p# x3,三相对零线是220v
! Z6 a; J+ Z; r6 \$ Z# ~) e4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压
9 e0 P- [7 S! Z+ G
6 j/ U" i" R( }: Y7 o1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.- G# W6 V3 u9 V" @9 c
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|