如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
; g  l! Y, H" C1 [7 b    1  三相两两电压量都是380V+ P3 [* P9 R9 S" J2 I. z, G# U4 L
    2  零线对地量220V- b# w  T. _& X6 s. Y" C' ~/ f
    3  三相对零线量都是220V' U' G- {6 c0 y( Y
    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
3 A1 D0 Y8 A9 D: r% @+ O" s   针对以上情况,请大家分析原因。$ A/ P; j, A9 x1 h: K9 R; H! f( i
   
% t! l+ d; o5 F5 m* {2 B  分析的好者重奖!
( r6 b) i1 k* d( g4 O5 o+ b
4 o5 a7 H- C$ S+ E0 {[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况可能是有一相线搭地造成的。请大家积级讨论!$ b! h6 x* g% d

& u) g) P; s1 J4 p. Z( Y# I8 S1 z[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-10-30 09:37 编辑 ]
发表于 2009-10-29 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单的分析可能是TN-S系统中某一相对地短路造成单相接地,地线存在断线。% s. Q/ b/ O" R5 h
请问楼主,你的接地系统是什么?地线断线两相对地不是220V的呀!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单相接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对地也有了电压,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-29 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yjybd 于 2009-10-29 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 x- {, i3 |3 V! d" A) s& e- Y' R8 @
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对 ...

. D7 w, I1 O) g2 t    变压器中性线从变压器出来分成两股,一股150mm平方是零线,另一股约16平方直接接地了,会不会是地线有问题了?接地电阻太大、地下地线断了或线太细?
发表于 2009-10-29 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上的说法很有道理,可能是地线断了 支持 ) p8 a$ t& X2 L5 B8 |
只是不 能给你加分啊,有点遗憾。
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种可能,就是地线接地电阻太大,并且有一相搭地,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。
发表于 2009-10-30 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上面分析得很多了,提一点问题,关于“1  三相两两相电压量都是380V”,是指测量三相中的任意两相的线电压为380V,而不是相电压为380V,或说,三相中任意两相的电压是380V。因为该题本身是分析错误,如果题目本身叙述不清晰,会给分析者带来不必要的麻烦。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   实际这个问题有一定电工基础的就应该清楚,就是其中一相搭地了。9 Q, M" ^( O. s, @3 Q" }
    下班以后我让他们循着断路器一个的排除,拉掉一个量一下,还是那样没有解决就再合上。直到哪个空开拉了量电压正常了,说明问题就出在此空开以下电路。然后再顺着此线路找到搭地处,把它绝缘问题就解决了。
' b4 h" Q7 b4 i( `) U    最后找到问题所在了:把桥吊电源空开拉掉后再量电压就正常了。原来是桥吊上面有一个瓷壶螺丝松了,导致导线搭铁接地。处理了就好了!
7 t+ M+ ^/ T# O& o5 E; s& G, [    感谢大家的积极讨论,还有高见敬请发表!- W. e4 \: ~' |7 e

% _1 a. @/ h9 E; \  c/ ~% n[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 11:15 编辑 ]
发表于 2009-10-30 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问一下,变压器接地线应该起作用,接地电阻很大了吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 11# zhongzhengyi 的帖子

变压器接地线是一根12#钢筋连接到地下部分,时间很长了,接地电阻估计小不了。不过找到并处理了搭地点后,电压就正常了。准备过段时间再重新做地线。
发表于 2009-10-30 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题是单相接地为什么断路器不动作,请问就没出事故吗?按道理接地不动作,相电压应该为线电压值,这跟断中性线的危害一样,单相设备都可能被烧毁,用电安全很重要呀!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 13# fengyiyan-34 的帖子

用表量单相都是220V,所以单相设备都没事。但是如果不处理的话数控机床上的接地系统一接地就要烧毁系统!
发表于 2009-10-30 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是系统中的接地体长期没有检测电阻值了,这种情况很多的,尤其是没有精、大、稀设备的一些企业。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论 是的

查看全部评分

发表于 2009-11-10 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个是接地电网吗?如果是接地电网,应该这四个条件不能同时出现,特别是第四条的现象。
发表于 2009-11-11 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; U) c( K# U0 `/ Q' s) z
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:' W7 b, U# C6 O9 G. p
    1  三相两两电压量都是380V
- Q  n" |& N2 S) M    2  零线对地量220V
' m$ z7 T3 }! r: C/ X    3  三相对零线量都是220V
2 E& G- n5 H* Y# u+ j6 J    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
. x( I$ b; E7 S& U* f- ]   针对以上情 ...
" c( l9 H2 B! @: K8 h, l
1,应该三相,相线与相线方别为380v* A$ w. t! B: o
2,零线对地量220V( n" D: D4 A9 `; E' R9 Z
3,三相对零线是220v% V% G1 [* W1 q* d2 [
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压
# k, e! ~$ A3 L+ l' U5 P
3 `: W8 M4 U9 t* `& [, H1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.3 G" e7 n0 k: L* w' ^" I% V; I
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果
发表于 2009-11-11 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可能是零线没有接地,其中一相火线接地了!
3 R  @7 X( r' e2 A( k0 b" l
1 S( w2 y1 s" J9 ~停掉高压,仔细看看有没有什么疑常。小心把变压器弄坏了!