[讨论] 变压器的火线接地

[复制链接]
发表于 2009-10-27 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
事实是变压器的火线接地,
9 d! {" c3 z6 K我公司是外资企业,变压器是角型/角型的接法,国外电工来工作时将一相火线接地,电业局验收时不让,根据是没有依据,(因为国外电工也说不了原因,只是他们国家一直是这么做)火线接地可能会有危险,只得将接地线撤除.
! q8 R) j* g4 \: X8 c以后工作中一主电源线通过钢构车间的梁接地了,是在施工中发现的,什么时候接的地也不知道,也就是说接地是没关系的.( R7 G" a! e1 f$ v( o$ j
问题是为什么?接地的目的何在.
发表于 2009-10-27 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的是什么变压器啊?原、副边电压是多少?什么性质的负荷等?否则不好回答你的问题!最好能给出一张图啊!
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电力变压器,一次三相35KV,二次三相220V,900KVA,负载就是通常的机床及普通的220V,两相,三相用电,机床大多是3相220V的
发表于 2009-10-27 17:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
目的:变压器接地是保护设备,泄流雷击过电压和弧光过电压。" Z+ }- |' P- y% \" S+ ~
我个人认为这种是属于中性电的非直接接地。在单相接地故障中电流很小,且接地时三相线电压大小不变,接地相对地电压会下降,另两相会上升。
8 k* r; j5 v/ T/ u+ \; y: K* S6 J* M2 F4 m/ X
[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-10-27 17:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上说的很对,接地时三相电压不变,接地相成为110(愿为140V),另两相升为220V,谢谢,只是能否告诉一下原理吗?
发表于 2009-10-27 18:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
隔离变压器啊!当只是其中一相接地时并没有负载行成回路,所以电压不变.
发表于 2009-11-19 14:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的不是二线一地的接法吧,这只在书上看见过,实际的使用中还没有用过,我国没有这种变压器的接线法。我在工作中,也见过三相电压220V线电压的,但接法与我国的接法是一样的,只是要另外配一台变压器。
发表于 2009-11-19 14:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
隔离变压器~~单相接地没问题~~可是一旦两相接地很不安全
发表于 2009-11-19 16:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按我们现在的电网来讲,有一相接地就不行了,很少听说有火线接地的接法的。
发表于 2009-11-20 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这种运行方式是一种故障运行方式。
发表于 2009-12-15 21:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三角形接线,没有中性线,把其中一根接地设备外壳,就不会因为线圈与壳之间的电容,而使接地不好的外壳带电了。
发表于 2010-5-30 17:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是避免浮地,防止电击吧
发表于 2010-5-31 14:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
楼上说的很对,接地时三相电压不变,接地相成为110(愿为140V),另两相升为220V,谢谢,只是能否告诉一下原理吗?3 [# ~# C! y: w) W: K
zhongzhengyi 发表于 2009-10-27 17:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% _* v  D7 l8 Z8 j( }! [' J/ i+ T接地相成为110(愿为140V)。。。。。接地了怎么还会有110V呢,你的地不是零电位??
发表于 2010-5-31 14:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上,即使隔离变压器一项接地,接地电压也应该是0V,怎么会110呢
发表于 2010-6-1 12:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三角形接线,没有中性线,把其中一根接地设备外壳,就不会因为线圈与壳之间的电容,而使接地不好的外壳带电了。
发表于 2010-6-1 18:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
实测会不会出现接地相为0V,另外2相为220V,地与另外2相都为220V,地加另外2相就是3相220的情况呢????????
发表于 2010-6-8 09:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-6-8 15:39 编辑 3 }& b4 ^% T( E2 j

$ [/ ]% t. W/ u9 a- f, D三角形接线,没有中性线,把其中一根相线接地是保护接地,人,大地,电器都是等电位所以不会触电,就象好多高压输电线路只有两根电线,实既它是三相电源大地也是一相!
发表于 2010-6-8 10:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像国内是这样不接的,国外确实这个的做的,国外家用电一般是用110V的,而国内是220V的
发表于 2010-6-9 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次听说这个故障运行方式. 国外的用典规则和国内的不一样>?
发表于 2010-6-9 23:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
原来三相都是相电压110,接地后该相高阻接地140V,接地时另两相与地就变为线电压220V。
发表于 2010-6-13 10:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
实测会不会出现接地相为0V,另外2相为220V,地与另外2相都为220V,地加另外2相就是3相220的情况呢????????