发表于 2009-10-23 11:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我碰到这样一个奇怪的现象:一个传感器输出10~20ma的模拟量经过防雷端子进一个二分器(WAS5CCC2OLP),出来后由AD转换器(6ES7 231-0HC22-0XA8)PLC(S7-200),再经串口服务器(NPORT6150)进交换机至工控机,一遇到雷雨季节,传感器和串口服务器易遭雷击而损害。传感器损害可以理解,可是串口服务器怎么会损害啦?别忘了它们中间的AD转换器和PLC都没有损害!望高手解惑!!
1 v! o9 X3 W7 b; d4 V, U) i# e: E7 ^/ N4 v
[ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2009-10-23 14:13 编辑 ]
发表于 2009-10-23 15:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你说雷击现象:中间的AD转换器和PLC都没有损害!是AD转换器和PLC的防雷做比较好,串口服务器防雷做不好就会烧坏

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-23 17:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实难以理解,楼主检查一下接地装置,看一下问题是否出现在这里,再者,好象不是雷击造成的吧,可能是传输电缆有寄生高电压吧,雷击经过A/D和PLC竟然不坏?不可能吧?建议查接地装置和屏蔽线的接法

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-23 19:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
串口服务器是台湾的,防雷可能没有问题吧
' d; z4 [3 X. v. Q$ U; Q; J& A接地和屏蔽应该都没有问题呀
发表于 2009-10-23 20:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单纯的用防雷的措施有时不能解决问题时,可以考虑在输入端加一个压敏电阻试一下,PLC就用过这个方法。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-27 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆

回复 5# kgdia 的帖子

这倒可以试试,谢谢各位哦!!