离心泵是靠叶轮搅动流体旋转的离心力产生压力,输送流体. 在选用离心泵时,要确定泵的用途和性能并选择泵型.这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?
4 C6 z; P9 X4 T& d# F一、泵选型原则
% s8 c( T0 R1 M5 u9 N# F1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求.# Z" x3 q. M* {
2、机械方面可靠性高、噪声低、振动小
$ P$ [0 v9 Z' u! f* a. I3、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低.
+ n; V' t+ L3 j0 r4、离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点.( B5 k9 p# y7 J, C7 b3 f
因此除以下情况外,应尽可能选用离心泵:& [4 s1 a  Z' r& w9 x+ ^
有计量要求时,选用计量泵; C$ y: v4 K  k: `; f9 v
扬程要求很高,流量很小且无合适小流量高扬程离心泵可选用时,可选用往复泵,如汽蚀要求不高时也可选用旋涡泵., N2 S! G' Z" U8 {! y6 t6 V3 I: d: o
扬程很低,流量很大时,可选用轴流泵和混流泵.
3 q4 P! j5 i5 X8 Z' q介质粘度较大(大于650~1000mm2/s)时,可考虑选用转子泵或往复泵(齿轮泵、螺杆泵)3 D+ D0 p. W6 H9 u  u! e" t! i/ o
介质含气量75%,流量较小且粘度小于37.4mm2/s时,可选用旋涡泵.* F3 E( t: u; O' C, D1 i  E! r: g
对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、气动(电动)隔膜泵.3 J: Q9 v( _" |2 v
二、泵的选型依据
( ?8 g8 x: |* `# L6 L泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,离心泵,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等" [# x0 f% s6 K! k
1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力. 如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量.选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量.
& l! `2 w" t/ w. J2 u; r. M6 E' G2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%m10%余量后扬程来选型.
/ F* v* r+ z4 n! K& ]3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据.9 T2 t; g; c( b8 s& W8 D
4、 装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核.
- b/ Y, ], f$ X5、 操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的.$ L8 ^' ?' Z& F9 Y! K
三、中央空调循环水泵
: t7 V& B7 M. w5 @  w$ X通过对中央空调系统工程中因循环水泵扬程选择不当,导致工程失败事例的分析,强调合理选择循环水泵扬程的重要性,并提出了一些选择的方法,对中央空调设计有参考价值.
7 x2 W. x, b1 F. W. W$ `1、问题的提出9 n- b  Q9 u- X0 G( Z2 q& y) Z
在中央空调系统中,循环水泵夏季输送冷冻水,冬季输送热水至空调末端装置.工程设计应按照空调系统水流量和系统阻力选择性能良好的水泵.有关暖通空调设计手册都有详细设计计算方法.问题在于实际工程设计时,某些工程师未按照计算方法进行设计计算,而是凭经验想当然,对系统以及某些空调设备、配件等新产品缺乏认真研究,结果导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,这不得不引起空调设计者的高度重视.: Z- n; g; r- M  S; D3 R5 x2 H
2、理论分析4 c" {7 h+ a2 S' v# o( A# ]
空调系统水流量的大小由负荷及供回水温差确定,系统阻力通过水力计算求得.按流量和阻力选择的水泵,运行时应处于高效区,其工作点为水泵性能曲线和管路特性曲线的交点.而工程中选择的水泵常常出现两种不正常情况.( T: H' e' i# _. R
1) 设计时比较保守,水系统实际流速取值较低,估算系统阻力较大,导致选水泵时扬程加大,使所选择的循环水泵扬程比设计流量下的系统阻力大得多.* A, P9 c; G2 Q& F
流量QA是系统设计流量,在此流量下水泵扬程为HB即可.实际选择的水泵扬程为HS.为了保证QA,则要改变管路特性,即通过关小水泵进出口的阀门,使管路特性曲线由Ⅰ变为Ⅱ.显然,DP=HB-HA完全通过阀门节流, 这是非常不经济的,也是工程中需避免出现的情况,如果冬季运行采用同一套泵工作,由于流量变小,节流更严重,就更不经济,甚至造成水泵工作点不稳定[2].
( f( I4 Q1 M: q# ?7 H2) 设计过于自信,对空调系统阻力估算偏小,所选泵扬程小于设计流量下系统阻力.
+ F( s9 ~, y7 u! H3、工程实例5 f1 }' ^  |" @( M( z9 \
例1:甲工程为一单体高层建筑,建筑高度29m,泵房设在主楼地下室. 设计选用进口开利离心式冷冻机一台,制冷量为1163 kW,配用2台循环水泵,1用1备.
! c% L) _; b. S  ~" h5 b- l# u刚开始调试运动时,发现水泵电机电流过大,水泵出水管振动厉害,且有异常声音. 水泵扬程仅为0.28MPa,电机电流I=115A. 分析原因,为分集水器压差仅为0.13MPa,所选水泵扬程偏大.此时水泵工作点为低扬程大流量,电机严重超载[3];水泵气蚀严重,管路抖动厉害,声音异常;关小水泵和冷冻机蒸发器进、出口阀门,保证蒸发器进出口要求的压差Dp=(92+/-5)kPa,使水泵恢复正常工作.
+ j. I- k& b" Y水泵扬程为0.48MPa,分集水器压差为0.10MPa,蒸发器压差为0.1MPa,系统阻力并不大,螺杆泵,而水泵大部分压头完全消耗在关小的阀门上.
4 s- q; a  V2 w; d% N% w6 Q* r解决办法:更换一台低扬程水泵,测试数据如表2(新泵).对比表2数据,电机电流由82A降为40A,其运行经济性不言而喻.; g1 j7 \$ T3 \; o6 T, @7 |
例2:乙工程为一区域空调,制冷加热站集中向多幢建筑物供冷、供热.设计2907kW冷冻机2台,循环水泵3台,2用1备. 系统调试时开一台冷冻机,一台循环水泵.几分钟后,水泵出水管振动厉害且伴有异常声音,冷冻机不能启动,故障显示冷冻水循环水量不够.检查系统阀门已全部打开,水过滤器全部清洗干净,系统排气较彻底.铭牌参数:Q为500m3.h-1, H为0.475MPa,N为90kW;测试数据:蒸发器进出口压差0.02MPa, 水泵进出口压差0.14 MPa,集水器压力0.27MPa,分水器压力0.40 MPa.据该水泵性能曲线,当扬程H=0.14MPa时,在系统阀门全开情况下,流量Q应大于500m3.h-1才对,而此时水流指示器自锁,显示流量不足.由此可见,水泵工作异常.事实上,如此大的系统,水泵扬程H=0.14MPa也是不可能的. 最终查明原因有二:① 水泵入口安装了进口刷式水过滤器,过滤器网孔太小,导致水泵入口阻力太大,产生严重气蚀,水泵性能变坏; ② 泵的流量和扬程都非常小, 系统阻力较大.将刷式过滤器滤网拆下运行,分、集水器压差达0.45MPa,水泵扬程为0.52MPa.如两台泵同时运行,油泵,循环流量增大,系统阻力还要增大.显然水泵不能保证系统正常运行.
. A: _: J$ `: X: e# e/ |解决方法:更换水过滤器滤网;对系统重新进行水力计算,更换水泵.这既造成了较大的经济损失,又影响了空调系统正常运行,教训是深刻的.
5 R5 [  i3 X+ V4 E8 h4 结论4 A& ]3 m: x7 l9 l7 E1 J
1) 空调系统循环水泵的选取并不难,但要引起设计人员足够的重视,经验要与理论计算相结合.
; v0 |, n# |  m, B3 U$ o- E2) 对水泵扬程的选取不能认为越大越保险,而要重视运行的经济性.+ j( y7 S/ D# Q% D! @
3) 目前空调产品更新换代较快,选用时要十分慎重,对其性能要认真研究