请问发电机控制与保护装置有那些设计类型?如何具体实现?
发表于 2009-11-22 23:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 1# AirForce911 的帖子

过流保护,过压保护,缺相保护,通过继电器来实现保护

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 09:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
微机励磁保护

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-23 09:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先是短路保护,再就是长期过载保护,欠压保护,使用继电器和接触器保护。依据不同的需要也就是工艺要求区设计了,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-15 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有差动保护。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-23 03:08:59 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚

发电机保护

发电机保护:
: ?" x+ S9 h1 l1 Y8 p1 \1,失磁保护
5 c( D( t0 z3 o, x7 x8 A6 V0 L2,过激保护
* F3 `3 S- o7 V, }% ^. ?3,定子接地保护
+ B0 W; E- o- \4,定子匝间保护
9 w5 T1 h  F" T) _; a' b" A5,失步保护
& A% U% t9 X/ X: P7 a- v6,低频累加保护7 G* B6 f1 ^  D" s2 J. T8 U
7,励磁回路过负荷保护
3 @$ M1 q: J+ C1 K- @8,转子一点接地保护
9 I3 u) ~$ F9 j: F0 c9,对称过负荷保护! |/ V5 o' U' w8 A# A$ I
10,负序过负荷保护' l) b: D4 `6 u9 @' s8 S0 G
11,过电压保护

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分