个人见解,请参考:& J* Y1 V' `/ Y! r
1、电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下$ Z* M% E; A, C' M0 w
如果在插座处对调了,在开关接线盒处也对调一下,这样是没问题的,地线跑电就跑了,没什么。从下文看,你的对调是有问题的。
/ _/ e2 [7 q7 Z; q5 ]+ a/ P6 i2、用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路
9 ` Q8 Q9 f( x) N, H M 用万用表测地线与零线,正常情况下应该是通的,就是短路。 如此看来,这条你的线路也是有问题的。
; n4 ?( R! \, u! Z9 P3、插座应该接接地线的孔却是火线,而用电器却能正常工作
( C) h; X3 q; I5 x9 w 用电器正常工作,也是存在可能的,如果是两线制的用电器,这个电器的火线通过零线端子(也就是地线给了火线,然后)串过来;零线呢,则是通过地线(本应该是火线的那个端子)串过来的。 \ H, R( f5 {3 G
4、这种情况和邻居家应该没有问题。( C( c" w9 X4 c% C. C! i& U: W
5、如果真是地线和火线在插座处倒了个,在开关箱处没有改变,那么这是十分危险的,你的两相三线用电器的外壳就带电了,建议尽快更改线路。
4 S- K, [" x E- n/ `
7 Z% w" t& g' F, t% Q. ~& Y+ J如有错误之处,请各路高手指教。 |