发表于 2009-10-19 16:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
实际工作中需要36v电源的电烙铁,设备给配了一个380/36v的控制变压器,用这个36v的变压器给设计好的电烙铁加热,出现的问题是烙铁老是不热,后来根据别人的经验加了一个调压器,这时烙铁就热了,想了很久没有找到问题的答案,是控制变压器不能带负载吗?今天那出来问问达人!不吝赐教!
发表于 2009-10-19 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在使用调压器之前,可以用万用表测量一下该控制变的输入原边(电源电压能否达到380V-400V),输出电压副边(正常应该是36V-37.8V)。如能达到括号内的电压值,则说明控制变空载时是正常的。否则该控制变变比有问题!接下来,再带上负载(烙铁),再一次检查控制变的原、副边电压是否正常。如不正常,则说明该控制变的额定容量小于负载(烙铁)。检查该变压器的铭牌容量。如还是正常的话,那只能是你的烙铁有问题了!其正常工作电压应该更高才对。使用调压器是调高控制变的原边电压,进而提高副边电压(即负载电压),如调的太高的话,很容易造成变压器过负荷,严重的话会过热烧毁。
发表于 2009-10-19 22:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
单独用控制变压器不行的话,应该是提供的功率不够,空载可能有36v,接上电烙铁电压就降下来了,所以电烙铁不热。“加了一个调压器”是什么意思,在控制变压器36v输出后又加个调压器吗,还是380直接接调压器,应该是后者吧,要不你的结果就很奇怪了!
发表于 2009-10-19 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
LZ 快准备板砖。2 |8 }& o+ w0 _2 ]2 K8 n. ~6 K
看了你在电版的几个帖子,水平并不一般。“电气工作者”好象不该提这样的问题。因为3分?
 楼主| 发表于 2009-10-20 08:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
2楼:如不正常,则说明该控制变的额定容量小于负载(烙铁)。8 ~  j/ Y7 }& h6 G0 Y2 J
我们的控制变压器是BK-5000这样的容量带一个多大的电烙铁也应该够啊?再说我们的烙铁也不过500W左右啊!: H( u3 {, h" J8 g) u9 ?/ o# n7 D: E
说的就是这个问题,根本不是3分的问题!
发表于 2009-10-20 08:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我们的控制变压器是BK-5000这样的容量带一个多大的电烙铁也应该够啊?再说我们的烙铁也不过500W左右啊!" k  l: N9 P7 g: O
你有没有用过电烙铁,电烙铁500w是用做饭,还是做菜,烧开水,, k9 d+ [: U: m- L! A  B
一般电烙铁30-50w,大200w可以焊大电缆
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼上的,我们的就是500w,你没有看到过吗?我们用在电力上,不是电子啊!, o/ P/ O5 P+ i; w( V
不要以为我问的问题很低级!6 Q3 M$ M6 M4 D7 j$ e
现在只是讨论问题!
发表于 2009-10-20 09:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你的电烙铁500w够大,36v电压,电流13.8A,你的连导线是不小一点.如果36V到电烙铁在导线去几V,功率就小多了电烙铁就不够热,当你把电压提高一点使它到工作就会热一点7 n9 f8 ~; F7 J  f! }6 i1 k

3 Q' @+ n) l& D1 E+ W[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-10-20 09:37 编辑 ]
发表于 2010-5-6 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
空载可能有36v,接上电烙铁电压就降下来了,所以电烙铁不热。“