发表于 2009-10-17 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
漏电保护开关,使用一年多都正常,进来接上电源,去掉一切负载,仍然跳闸,为什么
" N% k( W: k: o* g) D帮忙分析一下啥!谢谢。# c6 ^- d5 V5 Z$ ]
8 ?7 ^7 D% @: q' V
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-18 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实没有负载的话,包括端子接地排除
1 c  |0 k; N* G7 A# n0 H$ W一般是漏电开关坏了,通常一般的漏电开关是有电感线圈感应出电流经电路放大处理后,依照电流回路的电流差来控制的,其差值有固定电路形成,顾有可能此电路故障& }6 [: [2 v" B9 @7 j$ M
或者是测量回路故障) z* M7 b7 m, j# f
没有解决办法,去掉控制回路,可以当一般开关用,记住;漏电不起作用了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-17 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是零线接地了,这个漏点保护的零线应该是和相电流相等的,零线是绕过装置反回相电的。应该是这个。属于接线错误问题
发表于 2009-10-17 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前使用没这种现象,现在有可能是因为装置环境变化使其于相电流不平衡

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 回复帖两帖连发。扣除其中一帖的自动得分1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-17 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢,给热情接待、答复!4 J; ]: E$ i# Y: t0 c( O4 ~
祝各位工作顺利!
发表于 2009-10-18 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、是否因故(进电过压)将触发可控硅烧坏。2 ?3 K5 s6 Q8 t  R; ?
2、实验按钮漏电或不复位。