因设备要求,采购并安装了一个调节阀门(2位制),安装在泵的出口门后,目的:在泵启动后,1分钟的时间开启这个阀门,保证后级别设备的压力缓慢增加。实际安装后,这个阀门虽然缓慢开启,但是后面的压力却在3秒内已经增加到额定压力。额定压力为0。6MPa,泵出口压力为1。5MPa,流量与压力一样,也在3秒内增加到额定流量,请帮忙分析下什么原因??
5 F$ r$ S( m6 M7 N( K另因为流量关系,很难下载调节阀门的资料,哪位好心的大GG帮下,传到1301390278@sina.com.cn,谢谢
发表于 2009-10-14 01:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该用节流阀吧
发表于 2009-10-14 09:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不要说是阀门,就是阻尼小孔压力也会很快上来的。你应该使用比例减压阀或者是比例溢流阀,效果会更好,当然了比较贵。
发表于 2011-1-4 17:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
其实你这个问题很容易解决的,就是你调节阀有问题,或者是你对调节阀不太了解。你调节阀的定位器你没有有效的使用。你有没有压力传感器。
发表于 2011-3-10 13:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
跟踪学习 期待解决,难道是阀门选错了